Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#389161

Вот сделал схему щиткa для ресторана. Посмотрите, что не так.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Petr написал :
Посмотрите, что не так.

На осветительных группах неоправданно завышено сечение провода - вполне достаточно 1,5 квадрата.
Розеточные группы 3 и 6 сечение провода 2,5 защищает ( вернее не может защитить ) автоматы 32А.
Если номинал 10А в розеточных группах, защищенных УЗО 10мА, будет достаточным, то нормально - в крайнем случае номинал можно будет увеличить до 16А. Я думаю, что это не страшно.

Petr

С доступностью защитных аппаратов проблем не возникнет?
Наверное, следует оговорить возможность и условия замены.

F362 32A в природе есть? И на 30мА, и на на 10мА?
Диф.автоматы были бы уместнее - всё же щиток немаленький.
УЗО на двухфазные нагрузки не могут коммутировать N - да оно и не надо.
Работоспособность цепи тестирования при этом производителем не гарантируется, при любых проблемах пошлют к Вам.

Petr

Не указаны мощности нагрузок - нет полной ясности с балансировкой по фазам.

6 группа ето барная стойка, поэтому дал столько резеток, но подумал, что для бар. стойки будет достаточно 32А.
3 группа это корридор.

ВТБ!
Не указаны мощности нагрузок - нет полной ясности с балансировкой по фазам.

...ага, вот ето попробую доделать.

часть чертежа 1

часть чертежа 2

ВТБ!

F362 32a в природе есть? И на 30мА, и на на 10мА?

А я подумал, что их на складе нет. А какой посоветуете вместо него?

ВТБ!
УЗО на двухфазные нагрузки не могут коммутировать N - да оно и не надо.

согласен

Petr написал :
вместо него?

40А/30мА.
А F360/F370 или F200 - это уже по доступности.
На ABB тоже свет клином не сошёлся.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Petr написал :
6 группа ето барная стойка, поэтому дал столько резеток, но подумал, что для бар. стойки будет достаточно 32А.
3 группа это корридор.

Я согласен, что 32А будет достаточно и для бара, и для коридора, но не будет достаточно для сечения кабеля. Разбейте розетки на группы и поставьте их под защиту 16А автоматов. В любом случае, если вы хотите защитить линию автоматом 32А, то и сечение должно быть соответствующее, а это минимум 4 квадрата - таким сечением вы розетки не зарядите.

avmal

ok, дам 4 квадрата

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Petr написал :
ok, дам 4 квадрата

avmal написал :
4 квадрата - таким сечением вы розетки не зарядите.

Как вы решите этот вопрос?

в корридоре дам 4 квадрата, а на баре разобью по 16А

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Petr написал :
в корридоре дам 4 квадрата, а на баре разобью по 16А

Кому вы дадите 4 квадрата? Розеткам? А они их возьмут? Не проще поставить в щите дополнительные автоматы по 16А исделать дополнительные линии?

Petr

С чем связано массированное применение УЗО на 10мА?
Нельзя резко сократить их число, применив двухполюсные УЗО 63А/30мА?

Чем обосновано применение четырёхполюсного УЗО 125А/30мА?
На мой взгляд, оно совершенно лишнее.
Более того, оно делает работоспособность всей установки проблемной.

ok, буду опиратся на Ваш опыт. Разобью по 16А

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Petr написал :
ok, буду опиратся на Ваш опыт. Разобью по 16А

Одобряю.

Petr

Ограничьтесь 25А на группы розеток - выше ПУЭ не велят.
Но лучше 16А - в крайнем случае меняются на 20А.

Торможу...

ВТБ!
Чем обосновано применение четырёхполюсного УЗО 125А/30мА?

Бы считаете его лучше вообще убрать?

ВТБ!
Ограничьтесь 25А на группы розеток - выше ПУЭ не велят.
Но лучше 16А - в крайнем случае меняются на 20А.

спасибо

ВТБ!

Торможу...

где????

Petr написал :
вообще убрать?

Да, оно ничего не защищает, но будет срабатывать при любом КЗ на землю - с отключением всех розеток разом.

Petr написал :
где????

Мой пост 20 отстал от постов 18-19.

ВТБ!
С чем связано массированное применение УЗО на 10мА?

это моя ошибка

ВТБ!
Да, оно ничего не защищает, но будет срабатывать при любом КЗ на землю - с отключением всех розеток разом.

спасибо

может вопрос не в тему, но все же. Такой. Если мощность нужно 100 кВатт (5кА), что нужно использовать в цепи, чтобы контролировать работу цепи. Какие предохранители, Если есть какие на ето ОЗУ или дифавтоматы?

(5кА)...
(500a)

Petr написал :
Если мощность нужно 100 кВатт (5кА)

Вы ничего не путаете?
Это 200А по каждой фазе - именно на этот ток девайсы и присутствуют на схеме.

?как вы думаете, ето подойдет???

ВТБ! написал :
Вы ничего не путаете?
Это 200А по каждой фазе - именно на этот ток девайсы и присутствуют на схеме.

да нет, ето у меня сейчас другая схема ))) нужно 1000 кВатт

ВТБ!

А как Вы думаете, то что я нарыл - это оно? Или же есть определленные ыстройства, а не плавкие элементы?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Petr написал :
А как Вы думаете, то что я нарыл - это оно? Или же есть определленные ыстройства, а не плавкие элементы?

Если вас интересует защита, то существуют и автоматические выключатели ульяновского "Контактора". Если надо до 630А, то ВА5139, если до 2000А, то ВА5543. Можно найти и другие. Есть и типовые схемы ЩО на них.

Petr написал :
1000 кВатт

380/220V?

да
вот что-то нашел

/

avmal написал :
ульяновского "Контактора"

мне нужно только с ЕС /с европы

Petr написал :
что-то нашел

Всё-же вернее брать материалы непосредственно с сайтов производителей.

если мне нужно 5кА (10 линий по 500А), мне ставить лучше 1 трансформатор, или каждой линии отдельно?

Изипакт не пойдёт - не те токи. Смотрите серии посерьёзнее...

ВТБ! написал :
Всё-же вернее брать материалы непосредственно с сайтов производителей.

сейчас нужно схему сделать, со сметой потом буду играться

ВТБ! написал :

что-то открыть не могу

Petr написал :
если мне нужно 5кА (10 линий по 500А), мне ставить лучше 1 трансформатор, или каждой линии отдельно?

Однозначных решений тут быть не может.
И задачка определённо не для форума, тем более не для этого форума.

Если есть возможность приблизить трансформаторы к потребителям, то грех этим не воспользоваться.
А десять их будет в итоге или четыре - только на месте можно определить.

Petr написал :
открыть не могу

Тогда идите от корня в каталог низковольтного оборудования.

Petr

Пятница, тринадцатое - и их зацепило, вроде бы...

ВТБ! написал :
Тогда идите от корня

ok

ВТБ! написал :
Пятница, тринадцатое - и их зацепило, вроде бы...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Petr написал :
мне нужно только с ЕС /с европы

Не знаю как сейчас, но в свое время ведущие производители щитового оборудования использовали автоматы подобных номиналов из Чехии. Марку к сожалению не помню.

Petr

Англоязычный-то работает...

avmal написал :
Марку к сожалению не помню

да вот хочу y "друзей немцев" спросить, что у нuх есть...

я в англицком не спец, )))) Ich rede nur Deutsch

Petr

Тогда Вам и карты в руки - немецкий для Шнайдера родной.

Petr

И с таким-же успехом можете изучить продукцию АББ и Зименса.

как раз читаю, но много технических слов, тяжело

воще-то шнайдеру ближе французский язык они даже называют себя шнейдер

vitaly.M написал :
ближе французский язык

Я и не знал, что до WWI они с немцами крупных дел не вели...