На осветительных группах неоправданно завышено сечение провода - вполне достаточно 1,5 квадрата.
Розеточные группы 3 и 6 сечение провода 2,5 защищает ( вернее не может защитить ) автоматы 32А.
Если номинал 10А в розеточных группах, защищенных УЗО 10мА, будет достаточным, то нормально - в крайнем случае номинал можно будет увеличить до 16А. Я думаю, что это не страшно.
С доступностью защитных аппаратов проблем не возникнет?
Наверное, следует оговорить возможность и условия замены.
F362 32A в природе есть? И на 30мА, и на на 10мА?
Диф.автоматы были бы уместнее - всё же щиток немаленький.
УЗО на двухфазные нагрузки не могут коммутировать N - да оно и не надо.
Работоспособность цепи тестирования при этом производителем не гарантируется, при любых проблемах пошлют к Вам.
Petr написал :
6 группа ето барная стойка, поэтому дал столько резеток, но подумал, что для бар. стойки будет достаточно 32А.
3 группа это корридор.
Я согласен, что 32А будет достаточно и для бара, и для коридора, но не будет достаточно для сечения кабеля. Разбейте розетки на группы и поставьте их под защиту 16А автоматов. В любом случае, если вы хотите защитить линию автоматом 32А, то и сечение должно быть соответствующее, а это минимум 4 квадрата - таким сечением вы розетки не зарядите.
С чем связано массированное применение УЗО на 10мА?
Нельзя резко сократить их число, применив двухполюсные УЗО 63А/30мА?
Чем обосновано применение четырёхполюсного УЗО 125А/30мА?
На мой взгляд, оно совершенно лишнее.
Более того, оно делает работоспособность всей установки проблемной.
может вопрос не в тему, но все же. Такой. Если мощность нужно 100 кВатт (5кА), что нужно использовать в цепи, чтобы контролировать работу цепи. Какие предохранители, Если есть какие на ето ОЗУ или дифавтоматы?
Petr написал :
А как Вы думаете, то что я нарыл - это оно? Или же есть определленные ыстройства, а не плавкие элементы?
Если вас интересует защита, то существуют и автоматические выключатели ульяновского "Контактора". Если надо до 630А, то ВА5139, если до 2000А, то ВА5543. Можно найти и другие. Есть и типовые схемы ЩО на них.
Petr написал :
если мне нужно 5кА (10 линий по 500А), мне ставить лучше 1 трансформатор, или каждой линии отдельно?
Однозначных решений тут быть не может.
И задачка определённо не для форума, тем более не для этого форума.
Если есть возможность приблизить трансформаторы к потребителям, то грех этим не воспользоваться.
А десять их будет в итоге или четыре - только на месте можно определить.
Не знаю как сейчас, но в свое время ведущие производители щитового оборудования использовали автоматы подобных номиналов из Чехии. Марку к сожалению не помню.