Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
#399232

Techred написал :
оно?

Оно.

если в этом варианте убрать Pe схема работоспособна?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Techred написал :
если в этом варианте убрать Pe схема работоспособна?

Целиком и полностью.

ВТБ! написал :
Вроде такого?

Ну да, а его еще в бокс поместить.

Techred написал :
если в этом варианте убрать Pe схема работоспособна?

Повышаются требования к целостности изоляции; в особенности это касается перегибов кабеля с малым радиусом и проходов через стены и перекрытия.

А кабель по стене может бронированный? Для надежности

DoktorEshi написал :
бронированный? Для надежности

Для защиты от топора?
Замучаетесь разделывать и заземлять.
Может быть, в стальную трубу спрятать трассу возле окон? Трубу заземлить на корпус бокса.

Я забыл, на каком отводе Вы остановились. СИП, неизолированные провода, кабель на тросе?
Сечение проводника от ГЗШ не меньше, чем фазный (10кв.мм по меди, скорее всего).

А в подполе ГЗШ разместить нельзя? Чтобы все эти проводники в дом не заводить и на улицу вывести не через деревянную стену. Заземлитель не у крылечка планируется, часом? Что с молниезащитой, где будет её заземлитель?

ВТБ! написал :
Может быть, в стальную трубу спрятать трассу возле окон? Трубу заземлить на корпус бокса.

Запросто! Бокса, в котором ВА?

ВТБ! написал :
Я забыл, на каком отводе Вы остановились. СИП, неизолированные провода, кабель на тросе?

СИП

ВТБ! написал :
А в подполе ГЗШ разместить нельзя? Чтобы все эти проводники в дом не заводить и на улицу вывести не через деревянную стену.

Ну нету у меня подпола! Кстати, нельзя ли ГЗШ расположить во влагонепроницаемом боксе рядом с боксом ВА? (на стене)?

ВТБ! написал :
Заземлитель не у крылечка планируется, часом?

Заземлитель за домом около забора (туда никому доступа нет). И как раз если ГЗШ рядом с ВА, тянуть от заземлителя совсем чуть-чуть (только по стене).

ВТБ! написал :
Что с молниезащитой, где будет её заземлитель?

Пока крыша покрыта рубероидом, в следующий сезон покрою профнастилом. Заземлитель молниезащиты тоже за домом, но с другой стороны. Расстояние между заземлителями около 7 м.
По поводу имеющихся молниеприемников: на восток - вышка сотовой связи (1 - 1,5 км), на северозапад - водонапорная башня (500 м), на югозапад - водонапорная башня (500 м)

DoktorEshi написал :
нельзя ли ГЗШ расположить во влагонепроницаемом боксе рядом с боксом ВА? (на стене)?

Тогда необходимости в отдельной ГЗШ нет вовсе - она просто совмещается с шиной PE в ВУ. Но тогда туда придётся тянуть несколько проводов: от заземлителя, от стального водопровода, от канализационной трубы, от молниеотвода с другой стороны дома.
Куча проводов по стене? Или разместить ГЗШ пониже, но тогда сугробы будут накрывать, зальёт всё, небось.

Полкилометра - это ненадёжная защита. А на промежуточной опоре нельзя молниеприёмник пристроить? Или высота мала?

ВТБ! написал :
Тогда необходимости в отдельной ГЗШ нет вовсе - она просто совмещается с шиной PE в ВУ. Но тогда туда придётся тянуть несколько проводов: от заземлителя, от стального водопровода, от канализационной трубы, от молниеотвода с другой стороны дома.
Куча проводов по стене?

Ну не такая уж и куча. 3 шт - от заземл, от молниеотвода, от водопровода. (а от водопр и от молниеотвода объединить нельзя?)

ВТБ! написал :
А на промежуточной опоре нельзя молниеприёмник пристроить?

Есть молниеприемник на последнем столбе на линии (от него как раз и идет моя промеж. опора)

DoktorEshi написал :
от водопр и от молниеотвода объединить нельзя?

Можно. На ГЗШ.
Ещё один вариант: соединяют основной заземлитель и заземлитель молниезащиты под землёй через дроссель (соответственно, линия от молниеотвода к ГЗШ удаляется). Как это исполняют технически - понятия не имею. А от водопровода можно отделаться вводом в дом пластиковыми трубами.

ВТБ! написал :
А от водопровода можно отделаться вводом в дом пластиковыми трубами.

Водопровод летний, от него не в дом и вообще шлангами

ВТБ! написал :
Как это исполняют технически - понятия не имею.

да можно и отдельно.

ВТБ! написал :
Тогда необходимости в отдельной ГЗШ нет вовсе - она просто совмещается с шиной PE в ВУ. Но тогда туда придётся тянуть несколько проводов: от заземлителя, от стального водопровода, от канализационной трубы, от молниеотвода с другой стороны дома.
Куча проводов по стене?

Водопровод и канализация - пластиковые.
Молниеотвод должен быть заземлен отдельно + соединен с заземлением?
Антена заземляется на молниеотвод?

DoktorEshi написал :
Молниеотвод должен быть заземлен отдельно + соединен с заземлением?

Вообще говоря, да. Но подробностей не знаю - не вникал.
Про антенну тоже ничего не скажу.