ВТБ! написал :
Тогда необходимости в отдельной ГЗШ нет вовсе - она просто совмещается с шиной PE в ВУ. Но тогда туда придётся тянуть несколько проводов: от заземлителя, от стального водопровода, от канализационной трубы, от молниеотвода с другой стороны дома.
Куча проводов по стене?
Водопровод и канализация - пластиковые.
Молниеотвод должен быть заземлен отдельно + соединен с заземлением?
Антена заземляется на молниеотвод?
DoktorEshi написал :
от водопр и от молниеотвода объединить нельзя?
Можно. На ГЗШ.
Ещё один вариант: соединяют основной заземлитель и заземлитель молниезащиты под землёй через дроссель (соответственно, линия от молниеотвода к ГЗШ удаляется). Как это исполняют технически - понятия не имею. А от водопровода можно отделаться вводом в дом пластиковыми трубами.
ВТБ! написал :
Тогда необходимости в отдельной ГЗШ нет вовсе - она просто совмещается с шиной PE в ВУ. Но тогда туда придётся тянуть несколько проводов: от заземлителя, от стального водопровода, от канализационной трубы, от молниеотвода с другой стороны дома.
Куча проводов по стене?
Ну не такая уж и куча. 3 шт - от заземл, от молниеотвода, от водопровода. (а от водопр и от молниеотвода объединить нельзя?)
ВТБ! написал :
А на промежуточной опоре нельзя молниеприёмник пристроить?
Есть молниеприемник на последнем столбе на линии (от него как раз и идет моя промеж. опора)
DoktorEshi написал :
нельзя ли ГЗШ расположить во влагонепроницаемом боксе рядом с боксом ВА? (на стене)?
Тогда необходимости в отдельной ГЗШ нет вовсе - она просто совмещается с шиной PE в ВУ. Но тогда туда придётся тянуть несколько проводов: от заземлителя, от стального водопровода, от канализационной трубы, от молниеотвода с другой стороны дома.
Куча проводов по стене? Или разместить ГЗШ пониже, но тогда сугробы будут накрывать, зальёт всё, небось.
Полкилометра - это ненадёжная защита. А на промежуточной опоре нельзя молниеприёмник пристроить? Или высота мала?
ВТБ! написал :
Может быть, в стальную трубу спрятать трассу возле окон? Трубу заземлить на корпус бокса.
Запросто! Бокса, в котором ВА?
ВТБ! написал :
Я забыл, на каком отводе Вы остановились. СИП, неизолированные провода, кабель на тросе?
СИП
ВТБ! написал :
А в подполе ГЗШ разместить нельзя? Чтобы все эти проводники в дом не заводить и на улицу вывести не через деревянную стену.
Ну нету у меня подпола! Кстати, нельзя ли ГЗШ расположить во влагонепроницаемом боксе рядом с боксом ВА? (на стене)?
ВТБ! написал :
Заземлитель не у крылечка планируется, часом?
Заземлитель за домом около забора (туда никому доступа нет). И как раз если ГЗШ рядом с ВА, тянуть от заземлителя совсем чуть-чуть (только по стене).
ВТБ! написал :
Что с молниезащитой, где будет её заземлитель?
Пока крыша покрыта рубероидом, в следующий сезон покрою профнастилом. Заземлитель молниезащиты тоже за домом, но с другой стороны. Расстояние между заземлителями около 7 м.
По поводу имеющихся молниеприемников: на восток - вышка сотовой связи (1 - 1,5 км), на северозапад - водонапорная башня (500 м), на югозапад - водонапорная башня (500 м)
DoktorEshi написал :
бронированный? Для надежности
Для защиты от топора?
Замучаетесь разделывать и заземлять.
Может быть, в стальную трубу спрятать трассу возле окон? Трубу заземлить на корпус бокса.
Я забыл, на каком отводе Вы остановились. СИП, неизолированные провода, кабель на тросе?
Сечение проводника от ГЗШ не меньше, чем фазный (10кв.мм по меди, скорее всего).
А в подполе ГЗШ разместить нельзя? Чтобы все эти проводники в дом не заводить и на улицу вывести не через деревянную стену. Заземлитель не у крылечка планируется, часом? Что с молниезащитой, где будет её заземлитель?
Это двухполюсный автомат, который легким движением пальца обрывает одновременно и ноль и фазу. Использовать отдельный разъединитель для нуля нельзя и опасно.
Система уравнивания потенциалов.
К главной заземляющей шине подключаются все заземлители и естественные проводники: металлические трубопроводы, арматура ж/б конструкций, молниеотвод и т.п.
А от ГЗШ уже один проводник к шине PE во вводном устройстве.
ВТБ! написал :
Повторное заземление Pen подразумевается на опоре?
На прмежуточном столбе.
ВТБ! написал :
на шине Pe в ВУ тоже повторное заземление.
ВТБ! написал :
Где расположена ГЗШ? Не в щитке, надеюсь?
ВТБ! написал :
От ВУ до ГРЩ пятижильный кабель?
Я хотел сделать 2 контура заземления - на промежуточном столбе (повторное заземление РЕn) и около дома, т.е. к вводному автомату приходит Pen, а так как до вводного автомата его нужно разделить на Pe и N, "землю" придется тянуть на фронтон.
Где расположить ГЗЩ-посоветуйте, плз.
3 фазы, Pe, N - получается пятижильный.
Проводник от ГЗШ направо - подразумевается СУП?
Металлические трубопроводы?
ВТБ! написал :
Я бы поднял ввод выше окна - почти под кровлю - и пустил трассу выше окон.
Над крылечком в сугробе снега кабелю не место.
Или сделал бы один щиток в мансарде (ввод, счётчик, группы мансарды), а второй на первом этаже.
Поднять не проблема (ведь пока все в стадии проекта)
Щиток на 2м этаже - там детская
СУП - это что?
Это схема того что сейчас есть. Этому всему лет 20. Проводка алюминий. дом ЖБ один этаж. Будет мансарда. Есть водопровод. Но через 50 метров соединяется в общей трубой через резиновый шранг.
Есть слив из дома. То же стальная труба, только диаметром поболее. (~ диаметр 5 см) протяженность ~ 40 метров.
Перед покраской всего этого хочу поменять проводку. Вот такая ситуация.
Очень просто - не доверяясь никаким подозрительным видам заземления, пропускаете фазу и ноль через УЗО. При любых подозрительныз утечках нуля или фазы ( в том числе и через ваше тело ) УЗО сработает. УЗО при касании вами фазы или нуля не сработает только в случае, если эта утечка будет очень мала, а значит и не опасна, или вы будете висеть в воздухе. В этом случае опасности для вас тоже не будет.
3 варианта: TN-C-S, TT или неклассифицированная система заземления ввиду полного отсутствия такового на корпусах электроприёмников.
Вы бы лучше щиток сфотографировали.
ВТБ! написал :
Им самое место на стене, а в домовом щитке разместить уже вторую ступень защиты.
Допустим вводной автомат и грозоразрядники в пломбированном ящике на наружней стене. Но кабель от этого ящика до ввода в дом все-равно по наружней стене дома вести! (ну чисто топографически: не хочу чтобы счетчик висел на втором этаже или на первом на кухне, так как есть специальное помещение, где ему (счетчику) самое место! Еще момент такой: в ящике со счетчиком еще один вводной автомат (что-бы все обесточить)? вторая ступень защиты - что именно?
ВТБ! написал :
Повесьте прямо на фронтоне маленький ящик, в нём входной автомат.
К нему же доступ только по лестнице, ладно я пока молодой, а потом?
Я планировал так: от изоляторов по стене на высоте около 3 м идет кабель, затем спуск вниз до уровня 1го этажа, ввод в дом (в металлической трубе), в доме щит металлический опломбированный, в нем грозоразрядники, УЗО противопожарное, вводной автомат и счетчик, затем уже в пластиковом щитке вся остальная электрика
Arr написал :
МОГУТ быть обеспечены в 99% случаев, только вот реально они не обеспечены...
То есть при условии того, что заземляющий контур сделан грамотно, КТП близко, аварии редко (на низковольтной ветке вообще нет), соответствующая начинка щитка я спокойненько делаю себе TN-C-S? И все-таки еще 3 вопроса:
Нужно ли повторное заземление на столбе (с линейным расположением заземлителей)
Каким кабелем от изоляторов до ВУ (соответственно Al, 16мм2)
По сути у ТТ один, но существенный минус:
ПУЭ 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе Tn не могут быть обеспечены
А дальше начинается "ромашка": говорим "могут-не могут", а подразумеваем "верим - не верим" ...
Конечно же для стационарных обьектов "условия электробезопасности в системе Tn" МОГУТ быть обеспечены в 99% случаев, только вот реально они не обеспечены...
Может вообще для таких как я создать таблицу: Tt и Tncs - плюсы и минусы; и условия при которых рекомендуется та или другая система (пример: КТП близко ТТ -, Tncs +)