Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#390968

  1. Как отличить эл-мех узо от электронного? Есть какие-нить обозначения на самом аппарате или в его описании? В частности интересует например Legrand 089 10.
  2. Верно ли, что 2P УЗО можно подключать, не различая фазу и ноль? Электрик говорит, что даже 2P должны подключаться полярно. Мотивирует тем, что иначе электроника не сработает. Для электро-механического не важно?

Emerald написал :
Электрик говорит, что даже 2P должны подключаться полярно.

Если справа от УЗО установлены нижестоящие однополюсные автоматы и соединение выполнено гребёнкой, то есть прямой смысл завести фазу на правый полюс.
Для неэлектронных УЗО разницы нет. Но вход в УЗО лучше выполнять сверху, даже если производитель допускает произвольное подключение; для них это более существенно, чем для автоматов.

Emerald написал :
Legrand 089 10.

Электромеханическое

2VladislavV
Спасибо. А как это определить. Ни в каталоге, ни на аппарате ничего не написано.

2ВТБ!
Именно к этому и клоню. У меня будут узо справа и слева на рейке, а между ними автоматы других групп. Поэтому к левому УЗО планировал подключать фазу справа, а к правому - слева.

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

to Emerald обычно производитель указывает на УЗО рекомендуемые варианты подключения (ответственный производитель даже прилагает к своему изделию , будь то УЗО или Диффавтомат , небольшую брошюрку с техническими характеристиками и пояснениями по монтажу и подключению)

Emerald написал :
Именно к этому и клоню.

А я ещё раз попытаюсь склонить к простой и понятной схеме с шестью УЗО/ДА на одной рейке и автоматами под ними.

2Nickel
Да в коробочке кроме УЗО ничего не было.

2ВТБ!
;-) да понял я, понял, просто шинки 2P более редки чем 1P и 4P. Главное, что фазу можно подключать в любой полюс УЗО. :-)

Emerald написал :
в коробочке кроме УЗО ничего не было

На самом УЗО схема не нарисована?

шинки 2P более редки чем 1P и 4P

В Москве это не проблема.

нарисована, но полюса никак не помечены. Видимо, это не схема, а скорее пометка, что это УЗО

ВТБ! написал :
В Москве это не проблема.

Не проблема, но далеко не везде есть... Металлорукав в розницу и то с трудом нашел, а вы говорите 2p гребенки ;-)

Emerald написал :
а вы говорите 2p гребенки ;-)


Э2372, Э2377, при необходимости Э2376.
Для электрика эстета пару-тройку - можно жилы ввода без разрыва после шины гнать на автоматы освещения и их нулевую шину.

ВТБ! написал :
Для электрика эстета пару-тройку - можно жилы ввода без разрыва после шины гнать на автоматы освещения и их нулевую шину.

Мда... чего только не придумают......

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Emerald написал :
Как отличить эл-мех узо от электронного

Есть антинаучный способ - подключить 1.5 в батарейку на вход-выход любого полюса узо. Механическое должно сработать, электронное-нет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Arr написал :
Есть антинаучный способ - подключить 1.5 в батарейку на вход-выход

Хоть метод и антинаучный, но представители фирмы ДЭК именно так рекомендуют проверять свою продукцию, якобы для выявления подделок - мол у нас все УЗО электромеханические.

Урра, сработало... Хотя и логично, но не ожидал, что батарейка может заставить такой аппарат сработать.
Ps: А все-таки как эл-мех отличить по каталогу или внешнему виду...

Arr написал :
Есть антинаучный способ - подключить 1.5 в батарейку на вход-выход любого полюса узо. Механическое должно сработать, электронное-нет.

Только хотел посоветовать :-))

Emerald написал :
Ps: А все-таки как эл-мех отличить по каталогу или внешнему виду...

Подделку не отличите на взгляд, только батарейкой...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Комментатор написал :
Подделку не отличите на взгляд, только батарейкой...

А "Ресанту" можно отличить очень простым способом - на корпусе написано "Электромагнитное" или "Электронное".

Хорошо когда -написанно :-))))

ВТБ! написал :
Э2372, Э2377, при необходимости Э2376.
Для электрика эстета пару-тройку - можно жилы ввода без разрыва после шины гнать на автоматы освещения и их нулевую шину.

Я гляжу у ABB конструкции клемм на шинах отличабтся от Legrand и и Schneider.
Какие шины более универсальные? Как быть с шинами, если планируется использовать автоматы, УЗО и др. элемны разных производителей?