Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#391138

Ребятенок поскалывал в двух местах эмаль с обогревателя. Размер сколов небольшой - в пределах квадратного милиметра. Чем нехорошим это может грозить и как эти сколы, если нужно, заделать?

alexander_ua написал :
Чем нехорошим это может грозить

Если плеснуть кислотой - заржавеет.
Можно покрыть для профилактики каким-нибудь термостойким лаком, к примеру.

Та про кислоту - то не страшно. Током ударить не может случайно?

alexander_ua

Розетки с "заземлением"? Контакт в механизмах розеток исправен, цепь PE до этажного щитка не нарушена?
Обогреватель исправен?
УЗО 30мА на линию установлено?
Помещение сухое, от обогревателя до батареи отопления далеко?

Розетки без заземления. Контакты исправны, обогреватель тоде, узо нет, до батареи далеко.

alexander_ua написал :
узо нет,

поставьте....

Ну, в данный момент ставить точно не буду, не раньше чем летом, поэтому и хотелось узнать какую опасность таят в себе эти сколы.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Эмаль не является электроизоляцией, поскольку микротрещины на эмали есть всегда. Формально масляный обогреватель - прибор 1 класса и его подключение должно производиться ТОЛЬКО к трёхпроводной сети с Pe проводником.

Обогреватель нужно расположить как можно дальше от металлических поверхностей (батареи, холодильника, компьютера) и "мокрых" мест.
Узо ОЧЕНЬ желательно поставить.

Ок, учту все советы. Но, как я понимаю, УЗО желательно поставить вообще, а не из-за сколов эмали, так?

2alexander_ua Так.... тем более, что у вас малый ребенок.
В том помещении, где он надо УЗО 10ма

alexander_ua написал :
УЗО желательно поставить вообще, а не из-за сколов эмали, так?

Да.

Главное что бы ребятен,ок не поковырялся в его собственно системе.