Kuzia написал :
Так все же как по нынишним нормам положено подключать защитный ноль в розетках?
А про подключение РЕ конкретно к розеткам нормативы ничего и не говорят. Они говорят только, что в качестве провода РЕ не может быть использована токопроводящая часть какого-либо механизма. Некоторые почему-то считают клемму розетки частью механизма и потому подключают РЕ отводом к розетке, считая такое подключение обязательным. На самом деле, если разобраться, то в основе такого способа подключения лежит желание обезопасить зашлейфованную группу от прерывания провода РЕ при снятии одного из механизмов. Так, что, по моему мнению, подключениие РЕ дополнительным отводом является только желанием заказчика, преследующего благие намерения, но иногда и излишние - лишние соединения тоже надежности не прибавляют.
Kuzia написал :
А ваго 773 серии подойдут для ейного устройства ответвления
Пойти-то они пойдут, только применять придется зажимы на 4 провода, а габариты у них заставляют материться и ругаться нехорошими словами при установке механизма даже, если и есть определенная сноровка. Рекомендую использовать зажимы Werit на 3 провода, имеющие толщину всего 5мм, или на 5, если в коробке встречаются 3 кабеля.