zmeik написал :
Был конкретный вопрос, а ответ - только флуд. Если бы была вера, что все будет хорошо, я бы не спрашивал.
Давайте максимально объективно.
Разница между двумя конкретными девайсами (рассматриваем только их) в том, что Ресанта - автомат, а любое УЗО исходно не может быть автоматом (жизнь дороже). НО! В УЗО гораздо лучше исполнение контактной группы, т.к. аналогия с автоматами токовой защиты, где нормируется масимальный ток расцепителя (в районе 5.000 А).
В Ресанте реле слаботочное, указывается максимальный ток допустим 16 А, то так оно и есть, ни о каких 5.000 А не может быть и речи. Даже ампер 100 для такого реле суперкритично. Это о надежности.
Теперь время срабатывания. Помехоустойчивость к этому параметру не имеет отношения. Просто в течение 10 мсек дается команда на отключение, а само реле имеет такое время отпускания (не путайте с временем включения, разница в несколько раз, т.к. идут процессы размагничивания якоря, усилие размыкания контактов зависит от пружины и т.д.).
Для инерционной нагрузки время отключения 0.1 сек. вполне хватает, а вот для импульсных БП или бестрансформаторных (как в стиралках или посудомойках - гашение сетевого напряжения на керамических резисторах) уже многовато. Тем более что микропробои накопительного конденсатора имеют свойство накапливаться, т.е. может пробой наступить через несколько циклов.
Нет, тема защиты от длительных пере-/недонапряжений в целом.
В основном всевозможные реле контроля напряжения в связке с контакторами, а также электронные "отключалки".
Если не отключать, то тем более вся аппаратура погибнет. Быстродействие 0,5...1 сек у ЭКФ и 0,1сек для РЕСАНТы. Этого достаточно чтобы не реагировать на кратковременные помехи. По поводу автоматического включения. РЕСАНТА включается автоматически через 2-3 мин, ЭКФ - вручную. Если не будет паузы перед включением, то холодильник и сплит могут погореть. ВТБ, вы что-то конкретное сказать можете по данным устройствам?
Холодильник, вероятно, будет спасён, продукты в нём... Кто включит аппараты обратно?
А электронная аппаратура может успеть погибнуть, пока механика будет отключать питание.
В защите от перенапряжения (в т.ч. и из-за отгорания нуля) нуждается квартира со всеми расположенными в ней устройствами (холодильник, аудио-видео аппаратура, сплит и т.п.).
Оба указанных устройства отрубают питание при превышении напруги 265...270В и при уменьшении ниже 170в.
Изложите подробнее, где, что и от чего Вы намерены защитить.
Многоквартирный жилой дом или малоэтажный дом с вводом от ВЛ?
В защите нуждается холодильник, лампочки, компьютер, бытовая электроника?
Нужна защита от обрыва и перехлёста неизолированных проводов ВЛ, от импульсных перенапряжений во время грозы, от отгорания нуля, от импульсных перенапряжений при КЗ?..
Заранее просьба сразу не пинать ногами, но поиск ничего не дал. Итак, встал вопрос защиты от перенапряжения. Есть два варианта: устройство защиты от перенапряжения РЕСАНТА АЗМ 40А или дифференциальный автомат ЭКФ АД-2 40А/30мА со встроенной защитой от перенапряжения. Особенно интересует ЭКФ, к тому же цена где-то 400 руб. Кто использовал или знает что-то конкретное по поводу этих устройств, отпишитесь пожалуйста.