И снова здрасьте) Посоветуйте пожалуйста. С/у 4.5 м.кв. Есть отдельная линия на стиральную машину. Также есть линия на розетки+тёплый пол 3 кв.м., а также эл. Полотенцесушитель. Также есть линия свет этого с/у, от этой же линии запитан свет во втором с/у(только туалет). Планирую на отдельную линию стиралки авт 16, узо 16а 10ма. И думаю остальные потребители т. Е 2 линии розетки + Свет под другое узо например 25а 10ма. Что думаете? Или я заморачиваюсь и можно поставить общее узо на все санузлы 30 мА.
megrad написал: 111Андрей888, у Вас совмещённая ванная с с\у?
megrad, 2 санузла, в одном ванна и туалет, а по приборам - стиралка, тёплый пол, Полотенцесушитель, в другом туалет, по потребителям только свет, а ну и вентиляторы и там и там
111Андрей888 написал:
Также есть линия на розетки+тёплый пол 3 кв.м., а также эл. Полотенцесушитель.
так - плохо.
111Андрей888 написал:
Планирую на отдельную линию стиралки авт 16, узо 16а 10ма. И думаю остальные потребители т. Е 2 линии розетки + Свет под другое узо например 25а 10ма. Что думаете? Или я заморачиваюсь и можно поставить общее узо на все санузлы 30 мА.
Самое глупое занятие - это обсуждать части всей электросхемы по кускам и на словах!
Да еще в отрыве от планировки квартиры!
Не хочется участвовать в этом ментальном онанизме.
111Андрей888 написал:
Также есть линия на розетки+тёплый пол 3 кв.м., а также эл. Полотенцесушитель.
так - плохо.
111Андрей888 написал:
Планирую на отдельную линию стиралки авт 16, узо 16а 10ма. И думаю остальные потребители т. Е 2 линии розетки + Свет под другое узо например 25а 10ма. Что думаете? Или я заморачиваюсь и можно поставить общее узо на все санузлы 30 мА.
Самое глупое занятие - это обсуждать части всей электросхемы по кускам и на словах!
Да еще в отрыве от планировки квартиры!
Не хочется участвовать в этом ментальном онанизме.
Вы из какого города?
BV, простите, а чем плохо? По сумме потребителей вроде в норме.
111Андрей888 написал:
BV, простите, а чем плохо? По сумме потребителей вроде в норме.
Ответ:
BV написал:
Самое глупое занятие - это обсуждать части всей электросхемы по кускам и на словах!
Да еще в отрыве от планировки квартиры! Не хочется участвовать в этом ментальном онанизме.
111Андрей888 написал:
И снова здрасьте) Посоветуйте пожалуйста. С/у 4.5 м.кв. Есть отдельная линия на стиральную машину. Также есть линия на розетки+тёплый пол 3 кв.м., а также эл. Полотенцесушитель. Также есть линия свет этого с/у, от этой же линии запитан свет во втором с/у(только туалет). Планирую на отдельную линию стиралки авт 16, узо 16а 10ма. И думаю остальные потребители т. Е 2 линии розетки + Свет под другое узо например 25а 10ма. Что думаете? Или я заморачиваюсь и можно поставить общее узо на все санузлы 30 мА.
111Андрей888 написал:
BV, простите, а чем плохо? По сумме потребителей вроде в норме.
Ответ:
BV написал:
Самое глупое занятие - это обсуждать части всей электросхемы по кускам и на словах!
Да еще в отрыве от планировки квартиры! Не хочется участвовать в этом ментальном онанизме.
10ма ПММ и СМ нафиг не нужны, можно одно 30, да и под это 30 можно и СУ запихнуть, но лучше "размешать" - см ниже про другие УЗО....
Теплый пол где? На него нужен отдельный АВ...
Ну и далее неразумные номиналы на плиту и духовку, также как и вариант распределения АВ под разными УЗО нравится не всем, но допустим.
Независимость холодильника - под вопросом...
Ну в целом - продуманностью там не пахло, ИМХО.
Но лучше чем, маляры проектируют - это точно
Еще как правило, по опыту - какие-то розетки/выводы забыты, к каким-то подведено не так, какие-то не там где надо/удобно и секас потом - если не делали план расположения, и не проверяли его...
Еще ... электрики делают и слаботочку, и там тоже ... забывают.
О ДСУП тоже вряд-ли кто-то вспомнил...
Фото пары мест тройных-четверных-5х подрозетников с приложенным уровнем, и фото выводов в гнезде выключателя...?
Кабели у щита промаркированы? Или щит УЖЕ собран?
Фото/видео всех стен с кабелями и привязками в см (где надо) до замазки штроб сделаны в архив?
BV написал:
10ма ПММ и СМ нафиг не нужны, можно одно 30, да и под это 30 можно и СУ запихнуть, но лучше "размешать" - см ниже про другие УЗО....
Теплый пол где? На него нужен отдельный АВ...
Ну и далее неразумные номиналы на плиту и духовку, также как и вариант распределения АВ под разными УЗО нравится не всем, но допустим.
Независимость холодильника - под вопросом...
Ну в целом - продуманностью там не пахло, ИМХО.
Но лучше чем, маляры проектируют - это точно
Еще как правило, по опыту - какие-то розетки/выводы забыты, к каким-то подведено не так, какие-то не там где надо/удобно и секас потом - если не делали план расположения, и не проверяли его...
Еще ... электрики делают и слаботочку, и там тоже ... забывают.
О ДСУП тоже вряд-ли кто-то вспомнил...
Фото пары мест тройных-четверных-5х подрозетников с приложенным уровнем, и фото выводов в гнезде выключателя...?
Кабели у щита промаркированы? Или щит УЖЕ собран?
Фото/видео всех стен с кабелями и привязками в см (где надо) до замазки штроб сделаны в архив?
BV, духовой шкаф 3750, вар панель 7400 кабель 6. Отдельная линия на пол чем-то регламентируется? Узо тоже отдельное? Щит ещё не собран.
PS По стилю - грамотный электрик не запихнет Дух и СВЧ на одну линию, в то же время сделав для ПММ и СМ отдельные. И ТП не запитает от розеток, проложив для ТП 2.5мм2
Вы о членах ваших многочисленных семей всегда пишете как о домашних питомцах. Аж передергивает от такого упоминания, хотя оно в принципе нормативно. Но всё равно — брр...
Вы о членах ваших многочисленных семей всегда пишете как о домашних питомцах. Аж передергивает от такого упоминания, хотя оно в принципе нормативно. Но всё равно — брр...
Radio, потому что когда мне звонят с технической проблемой из дома, бывает ощущение, что звонит кошка. И жалко ее, и сделать она ничего не может, потому что у нее лапки. Лапками она может нажать только одну большую заметную кнопку, не более. Точки жалобных сигналов - родители, теща, бабушка, ну и жена, когда я в отъезде. Я поэтому всегда стараюсь минимизировать уровень дискомфорта при бытовой аварии до моего визита проектируя какое-либо оборудование в подконтрольных объектах.
Мишутк написал:
Я поэтому всегда стараюсь минимизировать уровень дискомфорта при бытовой аварии
А может, правильнее минимизировать вероятность возникновения самих аварий?
СтранникXXI, сошедшее с ума РН, залившая себя посудомойка из-за чего-то попавшего под резинку двери, вода пролитая на базу чайника, перегоревшая лампочка выбившая каскадом все автоматы вплоть до входного... Как бы события от которых вобщем-то и не защищаются дополнительно, а предусматривают удобное управление штатными средствами при их возникновении.
Мишутк написал:
Я поэтому всегда стараюсь минимизировать уровень дискомфорта при бытовой аварии
А может, правильнее минимизировать вероятность возникновения самих аварий?
СтранникXXI, сошедшее с ума РН, залившая себя посудомойка из-за чего-то попавшего под резинку двери, вода пролитая на базу чайника, перегоревшая лампочка выбившая каскадом все автоматы вплоть до входного... Как бы события от которых вобщем-то и не защищаются дополнительно, а предусматривают удобное управление штатными средствами при их возникновении.
Мишутк, вероятно, Вы притягиваете бытовые неприятности
У меня за 20 лет один раз вырубился АВ на линии СМ из-за замкнувшего на корпус ТЭНа.