Star_G написал :
В новом частном доме необходимо зделать контур заземления, на форуме нашлось несколько вариантов расчета, но при их использовании получаются разные ответы - как же правильно
ТП далековато (метров 800-100), ВЛ проброшена СИПом, по хеже 4 провода, повторных заземлений не видать. Хотя все вроде новое -пара лет всего, но обслуживание под вопросом (ТП и ВЛ в собственности группы из 70 садоводов -нанять человена на обслуживание по моему еще не собрались)
Вероятней всего предется делать ТТ или нет необходимости, можно обойтись ТН-С
Star_G написал :
всё время знал норму сопротивления заземлителя = 4 Ом
Это для ТП со всеми повторными заземлениями вместе (при определённых оговорках).
30 Ом
А это повторное заземление PEN на вводе в дом от ВЛ.
При повышенном сопротивлении грунта возможна поправка до 10 раз - то есть для сухого (на метры) песочка и 300 возможно.
Выше речь о 380/220В.
А для ТТ своя формула, там в случае УЗО на 30мА полтора килоома выходит.
Добрейшего времени суток господа специалисты
Долго штудирывал форум, но конкретного ответа для себя не нашел.
1) В новом частном доме необходимо зделать контур заземления, на форуме нашлось несколько вариантов расчета, но при их использовании получаются разные ответы - как же правильно
2) по образованию электрик, всё время знал норму сопротивления заземлителя = 4 Ом. На форуме со ссылками на ПУЭ фигурируют 4, 10, 30 Ом - будьте добры разъясните
Зарание спасибо