#391385

Три фазы, 25А на фазу.
Варочная панель 7кВт, соответственно имеет вариант подключения по трём фазам.

Получается что на каждый фазный проводник приходится ток в пределах 11-12А, на что вполне хватит 2,5мм2 х 3
А вот как поступить с нулевым и нулевым защитным, тащить отдельно два по 6мм2?
Как вариант в гофре пустить 3 ПВ1 х 2,5мм2 и 2 ПВ1х6мм2.

Как вообще в таких случаях делается ?

В новом доме где сейчас работаю, доделываю проводку, к варочной панели проведён строителями кабель 5х2,5 медь. Трёхфазка сеть, вводной 16 А автомат ( кажется).

Комментатор написал :
, к варочной панели проведён строителями кабель 5х2,5 медь. Трёхфазка сеть, вводной 16 А автомат

Но ведь по нулевому потечёт ток равный сумме фазных, соответственно получается более 30А, и как такое вешать на 2,5мм2 ?
тогда уж логичнее вести 5х6мм2, но никак не 5х2,5мм2.

Или я чего-то недопонимаю? - хотя чего тут недопонимать.

С чего вы взяли что по нулевому такой ток потечёт? Варочную панель просто надо на 380 искать. По нулю там зажигалка да индикация "потечёт".

Комментатор написал :
Варочную панель просто надо на 380 искать.

Это какие для примера?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

BorisM написал :
Но ведь по нулевому потечёт ток равный сумме фазных

По нулевому проводнику при трёхфазном подключении потечёт ток равный ВЕКТОРНОЙ сумме фазных.
Максимальное его значение (при резистивной нагрузке) не может превысить максимальный ток одной фазы.

BorisM написал :
Это какие для примера?

Да разные модели. Вам что, никогда не попадались эл. плиты с двумя вариантами подключения?

Комментатор написал :
Да разные модели. Вам что, никогда не попадались эл. плиты с двумя вариантами подключения?

Встречал конечно, только там разве 380в, а не 220 просто просто раскиданное по разным фазам?

BorisM написал :
Встречал конечно, только там разве 380в, а не 220 просто просто раскиданное по разным фазам?

:-)))))


Посмотрите вот тут.

Комментатор написал :
:-)))))

На самом деле меня сегодня с толку сбил электик из конторы которая занимается электропроектами , согласованием и монтажём. что дескать в этих плитах именно 220в раскиданное на разные клеммы.
Во блин специалисты хреновы

За ссылку спасибо, это как раз про мой случай.

Да просто при советах не было в квартиру 380 в, вот все и живут ещё прошлым опытом.

Ещё по вводу в квартиру спрошу.
Тут то уж 220в получается? , нагрузка соответственно будет раскидана по разным фазам и
отвод нулевого провода от стояка должен быть расчитан на 75А или как?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BorisM написал :
отвод нулевого провода от стояка должен быть расчитан на 75А или как?

Сечение нулевого проводника должно быть равным сечению фазных или фазного проводника, а там уж считайте токи по нагрузкам.

avmal написал :
Сечение нулевого проводника должно быть равным сечению фазных или фазного проводника, а там уж считайте токи по нагрузкам.

Сумме сечений или сечения отдельно взятого фазного проводника?
Если к примеру есть ввод три фазы по 4мм2, какое должно быть сечение у нулевого проводника?

BorisM, если ввод 4мм то все фазы и ноль такого сечения. Ноль один, но фазы на него воздействуют по очередности, каждая в свое время.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2BorisM
Что такое ВЕКТОРНАЯ сумма вы понимаете?
Переменное напряжение на каждой из 3 фаз сдвинуты друг относительно друга на угол 120 град. Между каждой фазой и нейтралью 220 в действующих.
Между двумя любыми фазами 380 в.
При одинаковых токах в каждой из трёх фаз, в нейтрали ток НУЛЕВОЙ.
При нулевом токе в двух любых фазах ток в нейтрали равен току в третьей фазе.

Arr написал :
Arr

Мда...., какой пробел у меня оказался.
Но ничего, буду восполнять.
Всем спасибо, пошёл читать.

BorisM написал :
Как вообще в таких случаях делается ?

В таких случаях делается в соответствии с указаниями производителя. Обычно используется пятижильный кабель 5×1,5 мм² (достаточный минимум), подведённый через трёхфазный 16-А автомат.
По инструкции надо делать, короче.
Вот пример инструкции: