ZooZoo написал: Albram, м.б. Вы все-таки перенесете все комментарии по Вашим вопросам в отдельную тему, которую создадите? :popcorn ZooZoo, ок. Написал модератору просьбу о переносе в эту тему.
07.07.2022 в 09:30:38
ZooZoo написал: Albram, м.б. Вы все-таки перенесете все комментарии по Вашим вопросам в отдельную тему, которую создадите? :popcorn ZooZoo, ок. Написал модератору просьбу о переносе в эту тему.
07.07.2022 в 14:55:48
BV написал: Albram, ну в общем ждем финальное фото....
BV, вот что в итоге получилось. УЗО и АВ так и пришлось поменять местами, т.к. иначе нулевых проводов не хватало. Сейчас проводов хватило впритык, потому не получилось зачистить алюминиевые нулевые провода до чистой изоляции, она на них осталась "загоревшая" и хрупкая, как пластик. Зеркальца нет, потому просто снизу смотрел с фонариком, и на фото снизу видно, что провода зажались ровно, без нахлёста. Ну и конечно сразу увидел, что никакого винта там нет, а просто ровная клемма :)
07.07.2022 в 17:25:17
Albram, теперь ОК. И УЗО левее АВ - логичнее. И какой смысл было электрику деньги платить? :) Даже если не распломбировывать счетчик, УЗО и АВ можно было подключить снизу, а отходящие - сверху.
07.07.2022 в 17:55:45
BV написал: теперь ОК. И УЗО левее АВ - логичнее.
Ну и отлично.
BV написал: И какой смысл было электрику деньги платить? :)
Я почему-то думал, что всё, что находится в щите на лестничной площадке, обслуживается УК, и потому считал, что они и устранять будут. А всё оказалось не так, но, раз уж вызвал электрика, и купил УЗО, орех, и, на всякий случай, шинку, решил, что пусть уж поставит специалист, а оказалось, что специалист сделал на "отвали" (более крепкое слово тут наверное не пропустят:) ), и сегодня, когда переделывал, то часть старого алюминиевого отожжённого провода, который он не откусил, а просто переставил, даже не зачистив, отломилась. В принципе, не так дорого заплатил за наглядное подтверждение того, что, если хочешь сделать хорошо - сделай сам! :)
BV написал: Даже если не распломбировывать счетчик, УЗО и АВ можно было подключить снизу, а отходящие - сверху.
Да, для ввода снизу хватило бы. Я такой вариант на случай, если вдруг провода короткими окажутся рассматривал тоже.
10.07.2022 в 12:48:47
Измерил падение напряжения на контактах АВ, который раньше отключался. При нагрузке около 1,8кВт падение напряжения, измеренное на винтах АВ, - 0,1В (на пределе измерения тестера 60V показывает 0,1В, на пределе 6V - 0,096В ), т.е. мощность, рассеиваемая на контактах, примерно 0,8 Вт., результат по моему хороший. На втором АВ падение поменьше - 0,84 - 0,9В в зависимости от предела измерения, но через него и ток гораздо меньший течёт. АВ пока не отключался ни разу.
10.07.2022 в 18:50:39
Albram, промеггерьте Фазы на ноль при всем отключённом и выкл и нагрузки. Лампочки вывернуть, выкл света - вкл. И фазы на ноль лестничного щита. Не люблю неисправности, которые самоизлечились, а причина не найдена.
12.07.2022 в 10:39:16
BV, пока нет возможности провести такие замеры, в основном из-за полного отключения нагрузки. Да и с выкручиванием лампочек есть нюансы: есть люстры без лампочек, на светодиодных лентах, чтобы эти ленты отключить, нужно провода от люстры отключать.
И ещё хотел спросить: есть у меня заземление, лет 25 назад сделанное, но не по всем правилам, а просто вбита 3-х метровая 3/4 стальная труба, и от неё идёт толстая оплетка от кабеля, от которой потом идут провода квадратов по 8 к 2-м розеткам в одной комнате. Когда делал оно нужно было для оборудования, которое статического электричества боялось. Потом оборудование это ушло, а заземление осталось. Вспомнил про него сейчас, в свете установленного УЗО. Собственно вопрос в том, как можно оценить его состояние без мегометра? Тестером напряжение между фазой и нулем розетки, и фазой и заземляющим контактом розетки отличаются примерно на 1,5В в большую сторону на контактах фаза-земля. Между нулем розетки и заземляющим контактом напряжение 0,5 - 0,95В в зависимости от нагрузки (увеличивается при увеличении нагрузки).
12.07.2022 в 10:53:11
Albram, отключите это заземление. Подробнее - есть тема в разделе электрика по заземлению
12.07.2022 в 11:27:45
Albram, и да - мегаомметр и заземлние - ну можно было и манометр написать :)
12.07.2022 в 11:41:41
megrad написал: Что мешает сделать по правилам?
Вот как раз думаю, есть ли смысл переделать из-за наличия УЗО, или нужно отключить, как советует BV.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу