После ремонта в новой квартире (дом панельный) пытался повесить вполне стандартную полку на кухне на стандартной высоте.
Сверлил слева от розеток, которые рядом с плитой на 130 см и на 120 см выше.
На глубине сантиметров 6 сверло провалилось и все электричество в квартире вырубилось.

После включения УЗО в коридоре электроснабжение в квартире восстановилось, кроме всех розеток в кухне.

Спрашивается - чтобы повесить полку на кухне нужно проект сделать и согласовывать по инстанциям ?
И вообще с каких пор электропроводка идет не горизонтально у потолка или пола и не вертикально от энергопотребителей а где попало?
И что теперь делать?
Раздалбливать полстены самому?
Вызывать электриков через диспетчерскую?
Есть ли документы, в соответствии с которыми должна быть сделана проводка ?
Удовлетворяют ли этим ГОСТ и СНиП такая проводка как у меня ?

Подскажите кто в курсе, пожалуйста.

В панельных домах каналы для кабелей нередко проходят в плитах по диагонали.

В панельных домах да, провод идёт от "луны" ( у нас так называется распредкоробка, большая, Г образной формы) по диагонали к розеткам и выключателям. Это нормально.

superstasik написал :
И что теперь делать?

Вскрыть распредкоробку и заменить пробитый провод. Лучше позвать электрика...Только не меня, вы далеко живёте, наверное :-)))

2superstasik
Госты и Снипы есть, но на заводе ЖБИ похоже еще не научились отливать панели с каналами, поворачивающими под углом 90 град....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bv написал :
на заводе ЖБИ похоже еще не научились отливать панели с каналами, поворачивающими под углом 90 град....

Научиться-то они могут, только придется тогда провода под прямым углом учиться затягивать.

avmal написал :
только придется тогда провода под прямым углом учиться затягивать.

Если ЖБИ научатся, то только через промежуточную распредкоробку, через неё же можно провода затянуть....
Удорожание технологии.... кто на это пойдёт в угоду ГОСТу....?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bv написал :
Удорожание технологии.... кто на это пойдёт в угоду ГОСТу....?

Ни кто не пойдет. Зачем усложнять, если и так сойдет.

superstasik написал :
Пробил провод в стене на высоте 2 метра вдали от розеток

такая же фигня на работе была.
В итоге раздолбил стену вокруг места повреждения, поставил коробку и нарастил через Вагу,потом всё это дело замазал алебастром так ,чтобы можно было снять крышку распред коробки

Регистрация: 13.05.2006 Тель-Авив Сообщений: 170

Комментатор написал :
Вскрыть распредкоробку и заменить пробитый провод.

если не выйдет то

radist написал :
такая же фигня на работе была.
В итоге раздолбил стену вокруг места повреждения, поставил коробку и нарастил через Вагу,потом всё это дело замазал алебастром так ,чтобы можно было снять крышку распред коробки

2superstasik Вообще есть такой приборчик, показывает наличие проводов и арматуры под штукатуркой. Прежде , чем сверлить, надо проверить, нет ли там какого-нибудь сюрприза от совецких электриков.
В Вашем случае надо аккуратно , предварительно определив , как проложен кабель, и сняв питание с розеток кухни, выдолбить в стене место(гнездо) под обычную распредкоробку, срастить перебитый кабель при помощи винтового клеммника или клеммника Ваго, закрыть крышкой и заштукатурить это место. Ситуация обычная, так сказать стандартная. Успехов

Спасибо всем, кто откликнулся.
Эх, мне бы засечь эти полумесяцы до наклеки обоев!

Приборчик для определения проводки есть, по паспорту показывает проводку на глубине до 35 мм, проводка же на глубине свыше 60 мм в Ж/б стене. Ни черта не показывает.

Расскажите про клеммники Wago
Никогда не сталкивался и не слышал.
Посмотрел конструкцию
Опыт подсказывает, что такие клеммники можно здорово испортить подключением к их производству простых совецких людей и технологий.
Страшно.
Кухня - это стиралка, чайник и печка СВЧ.
Ампер 20 набегает с гаком, однако.

Вага держит 24 а вроде.

2superstasik Главное - не заморачиваться на этом. (на совецких людЯх). Хотел написать покороче - не очень корректно получилось. Успехов

Научиться-то они могут, только придется тогда провода под прямым углом учиться затягивать.

дайте мне винтовку с кривым дулом....
... чтоб стрелять из-за угла.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2superstasik А перебитый провод какого сечения ? А то 20А с гаком и для 2.5 меди на самом пределе. Вагу для таких токов лучше поставить 273-503 ( она до 30А тянет )

Регистрация: 05.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 266

Sorry, offtop:

gesha написал :
дайте мне винтовку с кривым дулом....

Видел в музее автомат (или пулемёт Калашникова) с кривым дулом

gesha написал :
... чтоб стрелять из-за угла.

для стрельбы из ДОТ. Т.е. приклад и то, что внутри - вертикально вверх крепится в станке, а ствол через люк сверху загнут вперёд и пули летят горизонтально.

iale написал :
А перебитый провод какого сечения ? А то 20А с гаком и для 2.5 меди на самом пределе. Вагу для таких токов лучше поставить 273-503 ( она до 30А тянет )

Провод всего полтора квадрата меди.
Стиральная машина на нем уже отменяется.

Wolz написал :
для стрельбы из ДОТ. Т.е. приклад и то, что внутри - вертикально вверх крепится в станке, а ствол через люк сверху загнут вперёд и пули летят горизонтально.

А целиться то как ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2superstasik И что решили делать ? Долбить, коробка, ваго, скрутка с пайкой, обжим гильзой - определились ?