Чем отличается ВВГ от ПУНП? Вроде сечение одинаковое, изоляция двойная.
Можно ли проводку делать ПУНПом, если она заштукатуривается?

opossum19

Сырьём для ПВХ, методикой испытаний.
Этот кабель выпускается по ГОСТ, а провод по ТУ.

Можно, но полезно проверять сопротивление изоляции на всех этапах монтажа - в особенности сразу после оштукатуривания.
Для кабеля это тоже не лишнее, но если заведомо качественный, то можно и на авось...

Регистрация: 02.04.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 308

А по нагрузке разница есть, при условии одинаковых сечений?

opossum19

Штангельциркулем замерьте диаметры жил - узнаете точный ответ.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

ВТБ! написал :
Штангельциркулем замерьте диаметры жил - узнаете точный ответ.

Или омметром поточнее, сопротивление 100-200 метров жил кабеля замерить и сравнить.
Хотя и ВВГ ТАКОЙ теперь бывает, что ставить страшно -

Регистрация: 02.04.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 308

ИМХО микрометром точнее
Дело в том, что просто один "умный" товарисч, просто в обморок начал падать, как это так, ПУНП положили, вы типа "слабоумные" (цензура), да он (ПУНП), типа, горит, кондюки на него вешать нельзя, и ВААПЩЕ он хреновый.
Перефразирую вопрос: можно ли, применять ПУНП вместо ВВГ того же сечения, при условии проверки его на изоляцию, если нет, то где это прописано.

Пять лет назад сменил всю квартирную проводку на ПУНП, нареканий нет, КЗ не было, нагрузку держит. Был ньюанс только с проводом не из одной партии (не хватило 1,5 м) подлючил люминесцентную лампу, так видать изоляция лопнула (сильно отличалась от другого провода, жесткая была) замкнуло фазу с землёй.

opossum19 написал :
ВААПЩЕ он хреновый

Зависит от завода производителя.
Но "ваапще" шансы нарваться на откровенный брак выше.

можно ли, применять ПУНП вместо ВВГ того же сечения, при условии проверки его на изоляцию

В штукатурке, в стяжке можно, прописано, к примеру, в ПУЭ и в ТУ на провод.
В земле и в некоторых других случаях нельзя.
Насчёт влажных помещений и наружной проводки большие сомнения.
Использование в качестве межблочного кабеля кондиционера - тоже.