Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#395658

Есть 2 стояка, оцинковка, горячей воды на 3/4", холодной воды на 1".
Отводы какого сечения (1/2 или 3/4) лучше сделать от этих стояков для разводки воды с точки зрения напора и надежности системы?
Планируется следующая схема разводки: стояк, шаровой, счетчик, фильтр honeywell, коллектор (3 точки ГВ и 6 точек ХВ). Разводка будет на металлопластике или полипропилене.
Сама разводка от коллектора будет выполняться трубами 1/2".
Имеется ли смысл в отводах на 3/4" если учесть, что у счетчиков воды сечение 1/2" и на этом участке все равно будет заужение?
Этаж 6 из 7.

И еще, к стояку ГВ будет подключаться ПС, не будет ли проблем по надежности с тем, что труба стояка узкая, а сам ПС имеет гораздо больший диаметр?

1/2" достаточно при таком количестве потребителей,если конечно у Вас не 1 бар в стояке...

vrong написал :
Этаж 6 из 7.

Давление хорошо бы померить заранее.

vrong написал :
И еще, к стояку ГВ будет подключаться ПС, не будет ли проблем по надежности с тем, что труба стояка узкая, а сам ПС имеет гораздо больший диаметр?

Надо конкретную схему смотреть,но лучше так,чем наоборот...