Kuzia написал :
Хочется критики. Пока не поздно переделать.
Лучше доделать сначала.
Рога действительно надо отпилить или забить рейки автоматами - резерв будет.
Схема совсем непонятна. Если ноль с одного УЗО уходит на шину, то ноль второго в воздухе висит, а два УЗО вообще не задействованы. И шины эти, если больше одного УЗО в схеме, надо под общие N и РЕ использовать. Иначе путаница получится при монтаже. Место свободное на рейках есть - можно шины для нулей на рейки поставить рядом с соответствующими автоматами.
Схему покажите.
Да не.., там всё доделано.
Три узо, три группы, два ноля на шинах, ноль третьей группы будет подключён прямо к узо, потому как эта группа всего из двух автоматов. Ещё пара это вроде дифавтоматы.