Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618
#400289

Кулибин написал :
А с какого она должна гнить в месте шва?

По нескольким причинам: неверно выбранные электроды, перегрев металла (выгорание легирующих элементов), стыковка разнородных сталей (особенно 12Х18Н10Т + обычная сталь - сварной шов корродирует интенсивно).

Регистрация: 02.03.2007 Москва Сообщений: 213

Кулибин написал :
А с какого она должна гнить в месте шва? Вроде как сварные баки из нержи не гниют

Видел много раз ржавеющие швы...И на баках тоже
В основном из за этого

ppkvin написал :
выгорание легирующих элементов

Вот кстати есть интересная книжка 1960года "Руководство по пайке металлов" где написано что даже при пайке нержавейки серебрянным припоем может возникнуть щелевая коррозия.
Конечно если собирать нержу на резьбе то возможно трубы переживут здание.Вот только вопрос как эту резьбу нарезать ? Нужно ведь ещё чтобы стенка трубы была толстой под резьбу + Стоимость значительно поднимется + Гемор с нарезанием резьб
Есть ещё нержавейка и пресс фитинги от виеги.Но качество соединения в фитинге у неня доверия не вызывает,не думаю что фитинг простоит без слёз 50 лет.

Регистрация: 31.07.2006 Новосибирск Сообщений: 175

Работал на хим. производстве где всё оборудование, трубопроводы и даже вентиляция были выполнены из титана и нержавейки. Кругом одна кислота, но никогда не видел коррозии сварных швов.
А уж если говорить про бытовое использование нержавейки лишь для воды - однозначно вечный металл !

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

LOT написал :
при пайке нержавейки серебрянным припоем может возникнуть щелевая коррозия.

"Щелевая" - термин 60-х, сейчас немного по другому. Припой с содержанием серебра может быть разного состава и применения. Если пайка стали 12Х18Н10Т припоем ПСр-72, то соединение достаточно коррозионно стойкое.
Насчет резьбы - приваривал резьбовые фитинги, выточенные по моим чертежам на заводе из этого же материала, с буртом под сварку (чтобы не использовать присадочную проволоку при сварке аргоном). Сразу хочу предупредить: нарезка резьбы на нержавейке 12Х18Н10Т - очень трудное дело, сталь вязкая, инструмент "закусывает".

Xenon написал :
трубопроводы и даже вентиляция были выполнены из титана и нержавейки. Кругом одна кислота, но никогда не видел коррозии сварных швов.

Титан конечно более технологичный материал в мех.обработке, но при сварке сильно окисляется, поэтому качественный шов можно получить только с поддувом аргона с противоположной стороны. Для эксперимента сваривал титановые ракетки для игры в бадминтон - им нет сноса, коррозии не наблюдается.

LOT написал :
Дока, а как нарезать резьбу например на виеговской нержи? Там же кажись тонкая стенка?

Эта труба только для пресс фитингов,под нарезку толщина стенки от 2,5 мм и выше.
Такая труба стоит соизмеримо ,только сталь чуть хуже обычно-304-я.

LOT написал :
Нужно ведь ещё чтобы стенка трубы была толстой под резьбу + Стоимость значительно поднимется + Гемор с нарезанием резьб

Зана для своей системы заявляет около 80 лет,Виега вообще пишет,что стоит столько,сколько стоит дом...
Ну есть такое дело,резать лучше электроклуппом,руками-удовольствие ниже среднего,очень вязкий материал.

LOT написал :
Но качество соединения в фитинге у неня доверия не вызывает,не думаю что фитинг простоит без слёз 50 лет.

Неужели в калужской обл. нет сварщиков, аттестованных на аргонодуговую сварку (один Обнинск чего стоит с его исследовательскими реакторами). Для хорошего сварщика заварить нержавейку аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом с присадочной проволокой не проблема. Правда стоимость стыка наверное не дешево. А насчет нарезки резьбы, то если я не ошибаюсь, трубы нж идут в миллиметрах (14, 25, 32, 38 и т.д., а углеродистые трубы в дюймах 1/2, 3/4, 1 и т.д.) и размеры метрических резьб не всегда подходят.

Регистрация: 02.03.2007 Москва Сообщений: 213

ppkvin написал :
Если пайка стали 12Х18Н10Т припоем ПСр-72, то соединение достаточно коррозионно стойкое.

Возможно

ppkvin написал :
сваривал титановые ракетки для игры в бадминтон - им нет сноса, коррозии не наблюдается.

Ну вы даете

ДОКА написал :
Зана для своей системы заявляет около 80 ле

А что за зана ? Ссылочку для ознакомления можно?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

LOT написал :
Ну вы даете

У меня была своя лаборатория пайки и сварки (на ВМЗ), приходилось сваривать ниобий ленту 0.6 мм и проволоку Ф 7 мм, молибден, тантал и др. экзотику аргонодуговой сваркой. Не для прикола, а по необходимости.

Регистрация: 07.11.2006 Ярославль Сообщений: 428

Нет, не стоит! Оно того стоит!