Подскажите, какой толщины и длины металлическую перемычку взять для проема гаражных ворот шириной 2,5м, если сверху на перемычке будет кирпич силикатный (кладка - в 1 кирпич), высотой где-то 50см и еще на эту стену будет опираться стропила 6шт 200*50 с обрешеткой, контробрешеткой, утеплителем и профнастилом нс35 0.8мм. По моим расчетам нагрузка на 1 перемычку от кирпича будет 92,4кг/м и от крыши с учётом ветровой, снеговой нагрузки 520кг/м. Можете рассчитать, какой толщины и длины взять уголок в качестве перемычки?
Толщины перемычки в 7мм будет достаточно? Или брать 10мм?
chapai написал:
Можете рассчитать, какой толщины и длины взять уголок в качестве перемычки?
можем, у меня в гараже кирпич силикатный 6 рядков, сверху три плиты перекрытия
и все это держит два уголка пятидесятки в виде проема гаражных ворот
типовая в общем то конструкция
ваша крыша супротив ПП - вообще ни очем
fhntv, я сейчас делаю реконструкцию гаража и увеличиваю высоту гаража. Конструкция крыши поменяется и будет опираться крыша на стену с воротами. Также над воротами будет где-то 7 рядов кладки полнотелого кирпича (в 1 кирпич).
Сейчас над воротами 3 ряда кирпичей, крыша не опирается об стену с воротами и сейчас уголок толщиной где-то 5мм.
Думаете, что 5мм толщины уголка будет достаточно, если крыша будет опираться об эту стену?