Переделал электрику в квартире, новая проводка, новый щиток, новые автоматы и УЗО.
Раньше УЗО не стояло и всё работало, на электроплиту жена не жаловалась.
Теперь, при включении самой большой конфорки, выбивает УЗО. С остальными конфорками не выбивает. Значит плита и УЗО правильно подключены? Что может с этой большой конфоркой быть не так? Что смотреть?
2 BV
А схему чего надо видеть?
Если как конфорки подключены к плите, то я её не знаю. Не разберал ещё плиту.
Если как плита подключена к электро сети, то особо не важно (я так думаю). Остальные же конфорки работают нормально
2 avmal
Плита досталась вместе с квартирой и меняли ли конфорку не знаю, при мне не менялась.
Прикол в том, что когда я проверял подклучение кабеля питания плиты, то со стороны плиты (не вилки), то там были перепутаны рабочий N с РЕ. Это исправил ещё давно.
Так что надо будет разобрать плиту и смотреть, что и как подключено там.
Если бы была подключена не правильно то узо выбивало бы с самого начала. У вас что-то произошло в процесе эксплуатации. Например, жир пролили или еще чего. Стоит разобрать и обезжирить всю электрику.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.