Пришел за советом, как лучше смонтировать обратный клапан на вентиляцию в туалете.
Исходные данные такие, многоквартирный дом, 3 этаж 12 этажки, летом всегда несет посторонними запахами в туалет (внизу соседи поголовно курят), зимой помогают открытые окна, запахи исчезают - но очень холодно
Вентиляция в квартирах сделана по такому типу (карманы идут от индивидуальных квартир к общей шахте, естественная вентиляция):
План квартиры с расположением решеток вентиляции:
Делал простой тест с бумажкой - на кухне тяга хорошая, бумажка держится как приклееная; в туалете наоборот - воздух идет из вентиляции, бумажка отлетает как от вентилятора.
Тяга (вытяжка) есть только в холодное время года, если открыть окно в режим проветривания - это помогает до -10, дальше уже в квартире становится слишком холодно.
Никаких вытяжных вентиляторов в квартире не установлено, естественная вентиляция, сам вход в вентиляционную шахту выглядит так:
Т.е., короб, который скрывает трубы и который закрывается решеткой, и сам вход в шахту, который в коробе.
Подскажите, как лучше подготовить проем к установке вытяжного вентилятора с обратным клапаном и какой вентилятор поставить? Есть какие-то проверенные, которые точно не допускают обратной тяги?
Я думаю запенить и смонтировать сам вентилятор просто на пену с силиконовым герметиком, потом подключить проводку к светильнику, или это не слишком надежно? Пока это выглядит самым дешевым вариантом, установка бризеров выйдет сильно дороже.
Попробуйте ради эксперимента "придушить" канал на кухне.
Окно (приток) все равно должно быть приоткрыто. Если вы запрете приток, более сильный канал все равно высосет из слабого. ОК не герметичны, и засада в том, что движение воздуха они вроде бы останавливают, а запах просачивается в щели.
Окно приоткрываете ровно настолько, чтобы придушенная вентиляция кухни перестала высасывать из туалета.
Мишутк написал:
Попробуйте ради эксперимента "придушить" канал на кухне
спасибо, попробую пошаманить с кухней для начала.
Мишутк написал:
Окно приоткрываете ровно настолько, чтобы придушенная вентиляция кухни перестала высасывать из туалета.
Да, окно и так сейчас постоянно приоткрыто. Другое дело, что канал в туалете вытягивает когда хотя бы одно окно открыто в режим проветривания, обратная тяга начинается же когда окно в режиме проветривания < 1/2, зимой в -35 все равно не вариант.
Т.е. через зазоры между стяжкой и трубами дым просачивается? Прямого сообщения с нижним этажом так-то нет.
Может, акртиловым герметиком зазоры загерметизировать? По идее, даже если сверху подтопят, герметик растворится под воздействием воды.
Там еще труба с горячей водой рядом со входом в канал, может еще это усиливает обратную тягу.
Всем большое спасибо за ответы!