Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#35159

У меня непонятная частота включения насосной станции.
Водоподача в дом осуществляется следующим образом:
Колодец, к поверхности воды 7 метров. Возле колодца на глубине 2 метров установлена насосная станция Марина. Работает около 13 месяцев. При достижении 3 атмосфер станция отключается, а при 2 атм. включается. В доме кран открыл и напор воды был нормальным. А теперь открыл кран, потекла вода, давление упало к 2 атм. включился насос и быстро накачал до 3 и отключился, а кран то никто же не закрывал, опять включился и накачал до 3 и получается что частота включений/отключений возросла. На мой взгляд это не нормально, ибо раньше он отключался только тогда, когда закрывали кран. Что делать?

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

ибо раньше он отключался только тогда, когда закрывали кран.

А что с давлением в это время было? Проверьте компенсационный бак - может проблема в нем.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 269

2Geddik, СРОЧНО Проверьте давление воздуха в Гидроаккумуляторе, при ваших установках оно д.б. 1,8-1,9 атм. Подкачайте до необходимого уровня.