Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#401772

День добрый!

Попытался поставить узо на 2 линии (розетки и свет). Каждая линия с узо по-отдельности работает одинаково без проблем, но при одновременном включении выбивает либо последнее включенное, либо оба сразу - если включать общим рубильником до узо, предварительно включив оба узо. Дом старый панельный (9-этажка), проводка люминь, разбить проводку по дополнительным группам/комнатам пока нет возможности. Возникло предположение, что линии розеток и света где-то пересекаются после щитка, проверка тестером вроде это подтверждает: сопротивленние в щитке между ноль_свет - ноль_розетки практически отсутствует, аналогично для фаз (все при отключенных линиях, конечно). Что это может быть - нарушение изоляции, ляпы строителей или какая-то определенная цель? И можно ли найти и исправить не разбирая стены? Понятно, что лучший способ - смена всей проводки (и дома заодно). Но пока этот способ неприемлем, к сожалению. Можно, конечно, поставить одно общее узо на входе, но хотелось бы как минимум разобраться.