Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
#591089

min_head написал :
и они не будут так работать? или просто вырубаться при одновременном включении?

Если нули объединены после УЗО? Ток нагрузки любой ветки, пройдя через нагрузку и дойдя до точки соединения нулей разделится на две части, обратно пропорционально сопротивлениям проводов. Часть потечет через УЗО-1, и она будет не равна фазному току. Вторая часть потечет через УЗО-2, и она тоже не будет равна фазному второго УЗО (фазный вообще может быть равен нулю, если нагрузки на этой ветви в данный момент нет).
Одно из УЗО или оба выключится.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.