Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832
#401929

В новом 18ти этажном доме на 13 этаже я сделал разводку, щиток с раздельным подключением PE и N. подключил времянку 1 фазу проверить, начал прозванивать получилось что на подъездном щитке, где стоят вводные автоматы 1 на квартиру тестером прозванивается PE и N.

это правильно? или кто то в стояке занулил PE шину?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

deep написал :
на подъездном щитке, где стоят вводные автоматы 1 на квартиру тестером прозванивается PE и N.

Приучайтесь, если хотите получать соответствующие ответы, давать побольше информации в вопросе.
Сколько проводов входит в квартиру?
Сколько проводов идет по стояку?
Какие аппараты стоят в этажном щите?
А N и РЕ в любом случае где-то соединяются в проводе PEN. Если быть более точным, то быстрее провод PEN разделяется где-то на провода N и PE, а где ответить сложно, поскольку вы не дали достаточно информации.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

хорошо доктор.
3 провода - в квартиру - 1 фаза, N, PE
в стояке 5 проводов - 3 фазы, N - к отдельной шине, PE к отдельной шине в щитке
в этажном щите стоят 4 двухполюсных автомата L,N на 4 квартиры

Значит прозваниваться в любом случае будет PEN?

deep написал :
Значит прозваниваться в любом случае будет PEN?

В щитовой дома они все одно соединяются...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

deep написал :
Значит прозваниваться в любом случае будет PEN?

Да. Если учесть, что у вас система TN-C-S, т.е. разделение сделано на вводе в здание, то сопротивление между N и PE будет не такое уж и нулевое.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

взялся за учебники.. точно. PE и N в системе TN-C-S соединяются... не обращал внимания на схеме на этот момент. думал PE отдельно на заземляющий контур и в землю...

спасибо.

avmal написал :

Если можно поподпобнее - От чего зависит сопротивление между N и PE?

VAN написал :
От чего зависит сопротивление между N и PE?

В TN-(C)-S - от расстояния до точки разделения, материала и сечения проводников в линиях до этой точки, сопротивления контактов.

В ТТ - от сопротивлений заземлителей источника и потребителя.

ВТБ! Спасибо. Какие-нибудь нормативы по этому поводу есть?

VAN написал :
ВТБ! Спасибо. Какие-нибудь нормативы по этому поводу есть?

:-)) Только формулы. Длина проводника, сечение, материал, умножаем...получаем сопротивление :-))))

И учтите нарушения, выполненные соседями по стояку

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Напомню, что корректно измерить обычным тестером-омметром сопротивление между N и PE в многоквартирном доме непросто. Для получения правильных результатов нужно обесточить ВЕСЬ участок от точки раздела, то есть при пятипроводном стояке нужно обесточить весь стояк.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Arr написал :
Напомню, что корректно измерить обычным тестером-омметром сопротивление между N и PE в многоквартирном доме непросто.

А если учесть, что это по большому счету потребителю и не надо, то можно обойтись и без измерений.

И учтите нарушения, выполненные соседями по стояку

да. было такое. сосед перепутал в щите нолик и землю.
повезло. сразу заметил при беглом осмотре щитка.