В новом 18ти этажном доме на 13 этаже я сделал разводку, щиток с раздельным подключением PE и N. подключил времянку 1 фазу проверить, начал прозванивать получилось что на подъездном щитке, где стоят вводные автоматы 1 на квартиру тестером прозванивается PE и N.
это правильно? или кто то в стояке занулил PE шину?
deep написал :
на подъездном щитке, где стоят вводные автоматы 1 на квартиру тестером прозванивается PE и N.
Приучайтесь, если хотите получать соответствующие ответы, давать побольше информации в вопросе.
Сколько проводов входит в квартиру?
Сколько проводов идет по стояку?
Какие аппараты стоят в этажном щите?
А N и РЕ в любом случае где-то соединяются в проводе PEN. Если быть более точным, то быстрее провод PEN разделяется где-то на провода N и PE, а где ответить сложно, поскольку вы не дали достаточно информации.
хорошо доктор.
3 провода - в квартиру - 1 фаза, N, PE
в стояке 5 проводов - 3 фазы, N - к отдельной шине, PE к отдельной шине в щитке
в этажном щите стоят 4 двухполюсных автомата L,N на 4 квартиры
взялся за учебники.. точно. PE и N в системе TN-C-S соединяются... не обращал внимания на схеме на этот момент. думал PE отдельно на заземляющий контур и в землю...
Напомню, что корректно измерить обычным тестером-омметром сопротивление между N и PE в многоквартирном доме непросто. Для получения правильных результатов нужно обесточить ВЕСЬ участок от точки раздела, то есть при пятипроводном стояке нужно обесточить весь стояк.