Добрый день всем!
Нахожусь в расстроенных чувствах = рабочими была плохо сделана стяжка (с нарушением технологий: пол под стяжку покрывался бетонконтактом+ не было уделено должного внимания чистоте покрытия под заливку + пленкой не накрывали, не поливали, быстро начали по ней ходить и тп). + сам материал оказался очень плохого качества - смесь М-300 с глинистым песком....
По итогам : стяжка во многих местах растрескалась , гудит и легко рассыпается, если ее поковырять...
Стяжка на площади около 60 м2 (коридор, кухня , комната)....
Толщина варьируется от 2 до 6см.
Придется все переделывать, в связи с этим вопросы:

  1. Как лучше удалять старую дефектную стяжку (может есть какая облегченная технология)?
  2. Можно ли , например, в комнате все же использовать такую "плохую" стяжку под паркетную доску (т.е. поверх стяжки - битум, потом фанера на длинных дюбелях до основного пола-панели , потом пробка, потом паркетная доска) ?
  3. На какую стяжку (наиболее быструю, эффективную и не сверхдорогую) можно заменить дефектные участки (в коридоре и кухне планируется плитка на полу...) = какой смесью (из наливных полов, например) можно быстро залить без особой подготовки поверхности (после отрыва старой стяжки ) ? Или может использовать насыпной пол ?
    Что посоветуете?

Заранее огромное спасибо!

Регистрация: 15.08.2006 Нижний Новгород Сообщений: 261

Veter написал :

  1. Как лучше удалять старую дефектную стяжку (может есть какая облегченная технология)?

Насчет облегченной не знаю, а вот я сейчас удаляю старую стяжку с помощью небольшого ломика, у которого один конец загнут буквой Г (гвоздодер). Стяжка обычная ЦПС толщиной около 5-6 см, армированная деревянными рейками, местами в качестве арматуры использована стальная проволока. Ломается довольно легко. Пыли правда много.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2290

Veter написал :
Что посоветуете?

если нет ограничений по высоте, сделайте сверху "контровочную" стяжку пару см, марку раствора не меньше 50 делайте, пролейте нижнюю стяжку перед укладкой, часа через 3...4 после укладки укройте плёнкой.