Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#403359

Меняю проводку в новой квартире. Прежняя была такая, 1-ая линия - освещение, 2-ая - розетки. Я сделал проводку в каждую комнату отдельно, проводом 3*2,5 (от отдельных автоматов). Т.е. получилось что, розетки и освещение на одной линии.
Теперь сомневаюсь, а правильно сделал?
Может освещение развезать от розеток?

Да и ещё, направляющие на которых гипсокартон крепится заземлять?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

arxer написал :
Я сделал проводку в каждую комнату отдельно, проводом 3*2,5 (от отдельных автоматов). Т.е. получилось что, розетки и освещение на одной линии.

Тяжело вам будет светильники заряжать сечением 2,5. Да и розетки при необходимости ремонтировать без освещения тоже не совсем удобно.
Прежде, чем что-то делать, надо очень долго думать.

Для освещения сделал отвод 3*1,5. Вопрос заключается не в том, как ремонтировать розетки без света, а как необходимо ли разделять линию освещения и розеток. Либо это делается исходя из удобства

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

arxer написал :
Для освещения сделал отвод 3*1,5.

А автоматом будете защищать жилу 2,5? Если поставите автомат для защиты 1,5, то зачем тогда 2,5 квадрата тянуть?
Вот когда приведете в щит освещение 1,5 и розетки 2,5, тогда уже и сможете их грамотно защитить.

avmal написал :
Если поставите автомат для защиты 1,5, то зачем тогда 2,5 квадрата тянуть?

Более того, он от каждой комнаты до щитка отдельно тянул, бедняжка. Видимо, форум тогда ещё не читал.

направляющие на которых гипсокартон крепится заземлять?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

arxer написал :
направляющие на которых гипсокартон крепится заземлять?

Это извращение, если направляющие не будут торчать из всех стен на каждом шагу.

обязательно заземляй! и заодно арматуру в стенах!

Локки написал :
обязательно заземляй! и заодно арматуру в стенах!

Хватит глумится , человек просто спросил.