bigsin написал :
Я не определился с маркой духового шкафа, но по тех.хар-кам до 6 кВт. Нарисовал с запасом...
Бытовые практически все подключаются в обычную розетку 16А. Если выберите зависимый комплект, подключите его к линии ВП.
Что это даст кроме экономии в затратах???
Экономию места в щитке (в случае "узких" 1P+N), единообразие в подключении. Высвободившиеся средства можно потратить на диф.защиту освещения.
мне не нравятся накопительные-то горячая вода, то холодная
В нормальных накопительных подобной проблемы нет, в вертикальных от 50 литров во всяком случае.
Кроме того, 6 киловатт - это всё время чуть тёплая вода (хотя летом для душа со спец.насадкой должно кое-как хватать).
[Зачем на духовой шкаф 3*6 и 32А?!Для бытовых 3*2.5, 16А и обычная розетка!]
Я не определился с маркой духового шкафа, но по тех.хар-кам до 6 кВт. Нарисовал с запасом...
[Освещение балкона перенесите под защиту УЗО 63А/30мА.
Тёплые полы - аналогично]
Что это даст кроме экономии в затратах???
[Замените проточник на накопительный бойлер]
мне не нравятся накопительные-то горячая вода, то холодная...
Я уже и не знаю, что тут можно ещё удалять... у меня 2 задачи: максимально защетить от поражения током и при перегрузке, чтобы выбивало не всё сразу, а какую то группу(на квартиру выделяют то 10кВт)
Сэм89 написал :
на освещение сухих помещений - сюда зачем то?
По нормам необязательно, но цена вопроса умеренная (автор и на мешок диф.автоматов разориться готов).
Да и можно ли считать достаточной защиту 300мА для линий сечением 1.5кв.мм?
Да и надёжность УЗО от застройщика под сомнением...
Зачем столько диф.автоматов?
Вполне можно обойтись парой УЗО 63А/30мА - на розетки комнат с кондиционером и кухню -
и парой 25А/10мА - на группы сан.узлов с балконом и на освещение сухих помещений.
Последняя у попа жена ...
Вам там еще чистить и чистить, начиная с номиналов 32А на 2,5 квадрата меди, до 6 квадратов на духовку, хотя она включается в обыкновенную бытовую розетку.
Объясните мне неграмотному сколько кВт 'потянет' 50А автомат или сколько ампер будет при включении ВП и ДШ по 8кВт? просто я честно не догоняю смысла тянуть две линии по 8кВт на вводной 50А. Я дурак, да?
Последний рабочий вариант...
а вот замечания по нему. Вроде и понимаю, что я правильно сделал, но оспорить не могу, за недостаточностью необходимых познаний
Новостройка. Мне кажется, что нам, кто будет заказывать индивидуальный проект, просто будут впаривать "немного" переработанный типовой проект, но за бОльшие деньги. И поверьте, у этой организации не будет никаких проблем при согласовании проекта в разных инстанциях (если нет грубых ошибок в проекте). А мне хочется, чтобы было так, как мне надо (если это не противоречит нормам). Сейчас живу в съемной квартире, в которой из 4х розеток, ЖИВАЯ ОДНА!!! В квартире, в которой сначало надо выключить работающую стиралку, чтобы закипятить чайник!!!
Спасибо за отзывчивость.
bigsin написал :
1 условия селективности 2-го блока (духшкаф-розетки в кухне) не соблюдаются
складываем весь ампераж автоматов - он оказывается больше допустимого тока узо (64А автоматов больше 63А узо)
О какой селективности может вести разговор ваш специалист, если сравнивает номинальный ток уставки автоматов, защищающих линии от КЗ и перегрузок, и номинальный ток контактов УЗО, срабатывающий при утечке тока этих же линий. Два совершенно различных по своему назначению прибора и селективность? Странно.
bigsin написал :
2 то же самое 6-й блок (розетки в ванной-свет в ванной)
Аналогично.
bigsin написал :
3 зачем узо на блок 4-е? (свет). достаточно автоматов
Можно без автоматов, но если есть возможность, то почему бы не увеличить безопасность и осветительной сети?
bigsin написал :
4 дифавтоматы на 32А с током утечки 10мА (тёплые полы и водонагреватель) будут сами собой время от времени срабатывать.
большой ампераж и маленький ток утечки...
5 не помню, есть ли вообще такие дифы - 32А 10мА. по моему, нихт...
Если тяжело найти УЗО 25А 10мА, как я уже говорил, то 32А найти будет еще тяжелее, а если будут срабатывать по утечке, то проверяйте линии или сами потребители - от исправных УЗО 10мА не должно срабатывать.
bigsin написал :
варочная поверхность сидит на автомате в 16А. этого мало, там должно быть 32А. я правда не знаю мощность поверхности
Здесь ваш специалист оправдал свое высокое звание - надо автомат с номиналом 32-40А.
bigsin написал :
нигде не написана потреб. мощность, а без этого трудно вообще о чём-либо говорить...
А здесь о потребляемой мощности и не говорится - здесь говорится об защите линий и человека.
bigsin написал :
в квартире 10 кВт, это значит, по вашему щитку выходит 14 кВт...
А ему ограничения тока на вводе ни о чем не говорит, вашему специалисту?
bigsin написал :
Иначе или резать всё, или даже не знаю что...
bigsin написал :
дифавтоматы на 32А с током утечки 10мА (тёплые полы и водонагреватель) будут сами собой время от времени срабатывать.
большой ампераж и маленький ток утечки...
Типичный подход при работе на заказ с гарантией - вызовы по гарантии должны быть сведены к минимуму.
Вы делаете не на заказ, а для себя. Если УЗО 10мА будет срабатывать, значит тёплые полы и водонагреватель неисправны. Это некритично, пока не нарушены цепь заземления и ДСУП.
А если нарушены?
А вот, что мне ответил технический специалист одной крупной строительной компании по 2й схеме:
"О, так не хочется давать комменты сторонним продуктам
ну ладно, я по быстрому.
без обид - вопросов спорных масса, ибо явно делал не специалист.
итак:
1 условия селективности 2-го блока (духшкаф-розетки в кухне) не соблюдаются
складываем весь ампераж автоматов - он оказывается больше допустимого тока узо (64А автоматов больше 63А узо)
2 то же самое 6-й блок (розетки в ванной-свет в ванной)
3 зачем узо на блок 4-е? (свет). достаточно автоматов
4 дифавтоматы на 32А с током утечки 10мА (тёплые полы и водонагреватель) будут сами собой время от времени срабатывать.
большой ампераж и маленький ток утечки...
5 не помню, есть ли вообще такие дифы - 32А 10мА. по моему, нихт...
варочная поверхность сидит на автомате в 16А. этого мало, там должно быть 32А. я правда не знаю мощность поверхности
нигде не написана потреб. мощность, а без этого трудно вообще о чём-либо говорить...
в квартире 10 кВт, это значит, по вашему щитку выходит 14 кВт...
Вы будете докупать недостающие кВт?
Иначе или резать всё, или даже не знаю что...
Немного не так, как я советовал. На теплые полы ПО диффавтомату и не обязательно по 10мА. И на варочную диффавтомат.
Розетки и освещение с/у уже на месте.
УЗО на 25А 10мА вы вряд-ли найдете. Подумайте о применении для теплых полов, водонагревателя и панели диффавтоматов соответствующих номиналов, а розетки и освещение в с/у запустить через УЗО 16А 10мА.
Автоматы после УЗО лучше использовать не 2Р, а 1Р+N - места в два раза меньше займут.