купил щиток подольского производства ЩУн-1 для установки на улице со счётчиком.
Позиционируется как герметичный IP-54, но внизу заметил щель. Чем бы её заделать?

Может быть силиконовый герметик для этого подойдёт или он с электрикой несовместим?
Кроме того, надо туда как-то вводить провод заземления, но вряд ли это можно
сделать в существующих сальниках вместе с кабелем. Что лучше - делать отдельной отверстие
и искать для него дополнительный сальник или вставить в штатный сальник и
использовать герметик? Насколько строго требуется герметичность для такого класса
изделий?

Leonid53 написал :
установки на улице со счётчиком

А счетчик в уличном диапазоне и влажности температур будет работать? IP54 это ведь защита от брызг во всём направлении а не герметичность, и влажность что внутри что снаружи.

У Hager есть: Малые распределительные щитки Vector степень защиты IP 41/65

2Leonid53 По опыту - полностью герметичный не сделате - будет сосать воздух => будет конденсат. Именно поэтому щель, если она в самом низу сделана не просто так....

2BV
понял со щелью внизу, спасибо!
похоже, что и "землю" можно втыкать вместе с кабелм в тот же сальник.
Осталось только проделать ещё одно ответстие для 2-го выходного кабеля на сарай
и вставить туда какой-нибудь сальник
2Smily
щиток именно уличный - для установки на опору.
Он узкий (260 мм), ничего похожего не смог нигде найти, так что
пришлось за ним в г. Подольск ехать на фирму "ВАС"

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Leonid53 написал :
похоже, что и "землю" можно втыкать вместе с кабелм в тот же сальник.

А разве сбоку на щите нет болта заземления?

болт заземления корпуса щитка внизу есть
Но как соединить PE + N с землей - ну не через этот самый же болт
и по корпусу щитка вместо толстого провода?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Leonid53 написал :
Но как соединить PE + N с землей - ну не через этот самый же болт?

Что вы все-таки хотите завести в щиток - шину РЕ или провод PEN.

хочу завести в щиток шину РЕ и там осуществить подключение к ней проводов N

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Leonid53 написал :
хочу завести в щиток шину РЕ и там осуществить подключение к ней проводов N

Странное желание - обычно наоборот провод PEN разделяют на РЕ и N.
Заземляться металлический ящик должен снаружи и место соединения должно быть видно. Точно такой же болт есть и внутри ящика. И шина PEN устанавливается на очищенную от краски поверхность ящика. И на металлической дверце ящика должен быть болт, который соединяется с болтом на корпусе.
В общем, весь ваш ящик - это сплошная шина PEN, если сказать проще.

avmal написал :
Странное желание - обычно наоборот провод PEN разделяют на РЕ и N.
Заземляться металлический ящик должен снаружи и место соединения должно быть видно. Точно такой же болт есть и внутри ящика. И шина PEN устанавливается на очищенную от краски поверхность ящика. И на металлической дверце ящика должен быть болт, который соединяется с болтом на корпусе.

нет болта внутри ящика и нет болта на дверце - он должен гибким проводом соединять с корпусом?
Есть крашенная монтажная панель. Но ящик имеет толщину стенок 0.8 мм.
Как это согласуется с требованиями иметь стальной заземлитель сечения 40 кв.мм?
И как я подсоединю провод кабеля РЕ к земле, если бронированный кабель целиком входит в ящик,
а сквозного болта большого сечения в ящике нет? Объясните профану, пожалуйста

Leonid53 написал :
втыкать вместе с кабелм в тот же сальник

Не проще отверстий насверлить?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Leonid53 написал :
нет болта внутри ящика и нет болта на дверце - он должен гибким проводом соединять с корпусом?
Есть крашенная монтажная панель. Но ящик имеет толщину стенок 0.8 мм.

Все понятно - Подольск доверяет доводить ящик до ума самому потребителю. Дверцу нужно соединять с корпусом гибким проводом - все правильно. И толщина листа при изготовлении ящиков IP53-54 берется не меньше 1-1,5мм. При меньшей толщине листа трудно обеспечить жесткость конструкции, что необходимо для обеспечения степени защиты. Монтажную панель тоже надо соединить с корпусом гибким проводом.
Более подробно я не могу к сожалению вам обрисовать все эти соединения потому, как до сих пор не знаю что у вас в этом ящике будет.

возможно там коробка 1.2 мм лист, а дверца 1.0-1.1 мм
померял штангенциркулем
Может и насверлю сам дырок.
Но почему же нельзя ставить РЕ шину в щитке и подключать к ней же N?
Потом от РЕ будет идти провод РЕ уже к щитку в доме отдельрной жилой
в 5-жильном бронированном кабеле.
В уличном щитке будет входной 4-полюсный расцепитель от ВЛ,
ОПН 3 или 4 штуки, счётчик, автомат 3Р+N и УЗО 3 фазы и УЗО 1 фаза в сарай

avmal написал :
Дверцу нужно соединять с корпусом гибким проводом

то есть голой плетёнкой или гибким изолированным проводом?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Leonid53 написал :
Но ящик имеет толщину стенок 0.8 мм.
Как это согласуется с требованиями иметь стальной заземлитель сечения 40 кв.мм?

Стальная полоса толщиной 0,8мм и шириной 50мм будет иметь площадь сечения 40 кв.мм. А щиток у Вас, только в ширину имеет 260мм.

Leonid53 написал :
щиток именно уличный - для установки на опору.
Он узкий (260 мм),

Так что площадь сечения только задней стенки будет более 200 кв.мм.

Alex___dr написал :
Так что площадь сечения только задней стенки будет более 200 кв.мм.

Вы не так считаете.
Пусть у меня вставлен болт диаметром 8 мм - очертите его окружностью и умножьте
на толщину листа. Это и будет проводящее сечение.
Получается около 25 мм2

а такую тонкую полосу 0.8 мм разве используют? Она же проржавеет.
Не уверен, но вроде рекомендуют брать стальную полосу 40 мм х 4 мм

Leonid53 написал :
Он узкий (260 мм)

И Вы всё в него запихнуть хотите?
Не стоит использовать корпус бокса в качестве шины - сделайте отдельный вход для провода от заземлителя.

Дверцу землить необязательно, если на ней ничего не установлено.

ВТБ! написал :
И Вы всё в него запихнуть хотите?

высота 600 мм. В негерметичном аналоге предполагалось 2 DIN рейки по 9 элементов.
В этом - одна, но 2-ую ниже вроде тоже можно вставить.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Leonid53 написал :
Вы не так считаете.

Leonid53 написал :
Пусть у меня вставлен болт диаметром 8 мм - очертите его окружностью и умножьте
на толщину листа. Это и будет проводящее сечение.

У Вас болт без головки? Контактирует с металлом только диаметром? У болта М8 головка имеет размер шестигранника 13мм... А так же принято использовать шайбы...А у них диаметр (наружний) 18мм...

Leonid53 написал :
а такую тонкую полосу 0.8 мм разве используют? Она же проржавеет.
Не уверен, но вроде рекомендуют брать стальную полосу 40 мм х 4 мм

Не используют! Данные размеры были приведены исключительно для сравнения с вашим щитком... А вы что подумали?

Alex___dr написал :
У болта М8 головка имеет размер

я тоже всё взял от фонаря - качественно. У болта может быть и круглая головка
и вообще может быть М5. А про шайбу и головку - согласен. Можно ещё обсудить, а какой там
будет контакт, если прижать неравномерно. Надо ли?

См. # 18 - соединить отдельным проводником. Мне тоже кажется, что так логичнее.

ВТБ! написал :
И Вы всё в него запихнуть хотите?

а в самом деле - надо ли ставить УЗО между входным щитком на опоре,
где будет стоять электросчётчик, и кабелем к распределительному щитку в доме -
ведь соединения будут неразъемными?

Leonid53

Температура и влажность уличные, а УЗО стоит недёшево и тепловыделение у него заметно меньше, чем у автомата.

я планировал ставить ещё дополнительно и УЗО после автомата -
автомат на 16 А будет использоваться и как ограничитель
потребляемой мощности 10 kW - таковы местные условия