ситация такая - новый щиток с диффавтоматами Merlin Gerin.
ноль и фаза заведены раздельно в автомат.
коснулся проводов, получил электрический ожог, а автомат не отключился.
Ток утечки 0,3 мА.
2 deep
А каких проводов вы коснулись? Если фазы и нуля то всё правильно... тока утечки не было так как вы являлись обычным сопротивлением и до КЗ не дотянули.
Чтобы диффавтомат сработал нужно взяться за фазу и землю.
ВТБ! написал :
Но и 10мА не панацея - на днях по собственной глупости убедился в этом. Ощущения достаточно неприятные, хотя пальцы разжимаются без проблем.
Проверь подключение дифа. В любом случая он должен был сработать, как первое нажми на кнопочку "тест" если диф сработал значит где то в проводочках напутанно. тк диф автомат срабатывает как на ток утечки так и на токи кз и термомагнитные составляющие. MG серии Домовой или Мульт?
автомат MG серии мульт.
кнопка тест как я понимаю - она имитирует ток утечки(или просто кз делает внутри) даже если N и L от розетки не подключены. т.е. нажав на кнопку я просто проверю срабатывает он или нет...
предварительно я все провода прозванивал...
Если бы она КЗ внутри иммитировало, то вся промышленность только на выпуске УЗО и работала бы из-за их периодических взрывов - иммитируется именно ток утечки, указанный на корпусе аппарата.
deep написал :
если N и L от розетки не подключены
N и L идут от трансформаторной подстанции к розеткам, а не наоборот.
deep написал :
предварительно я все провода прозванивал...
deep написал :
мне уже обьяснили что ток утечки меряется узо между L и PE
Вам объяснили не совсем правильно - УЗО ничего не меряет, УЗО сравнивает токи нуля и фазы, а при разнице, соответствующей току уставки УЗО отключает нагрузку.
deep написал :
т.е. при замыкании телом N и L узо должен отключить нагрузку - так? тогда почему не отключил?
Нет, не так. При замыкании телом ток идет из L в тело, потом в теле, потом из тела в N.
Т.о. сколько из L ушло, столько же в N и пришло. Поэтому и не отключил.
deep написал :
т.е. при замыкании телом N и L узо должен отключить нагрузку - так? тогда почему не отключил?
Образно говоря, ваше тело это лампочка, если вы её подключите как положено (к L и N) она как и должна, загорится. Но если вы подключите лампочку к L и PE (или например к L и батарее), то в этом случае УЗО отключится.