Auri написал :
если вы подключите лампочку к L и PE (или например к L и батарее), то в этом случае УЗО отключится.

Или N и РЕ ( или например к N и батарее ).

deep написал :
т.е. при замыкании телом N и L узо должен отключить нагрузку - так? тогда почему не отключил?

Образно говоря, ваше тело это лампочка, если вы её подключите как положено (к L и N) она как и должна, загорится. Но если вы подключите лампочку к L и PE (или например к L и батарее), то в этом случае УЗО отключится.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

deep написал :
т.е. при замыкании телом N и L узо должен отключить нагрузку - так? тогда почему не отключил?

Нет, не так. При замыкании телом ток идет из L в тело, потом в теле, потом из тела в N.
Т.о. сколько из L ушло, столько же в N и пришло. Поэтому и не отключил.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

т.е. при замыкании телом N и L узо должен отключить нагрузку - так? тогда почему не отключил?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

deep написал :
мне уже обьяснили что ток утечки меряется узо между L и PE

Вам объяснили не совсем правильно - УЗО ничего не меряет, УЗО сравнивает токи нуля и фазы, а при разнице, соответствующей току уставки УЗО отключает нагрузку.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

я хочу выяснить, точнее мне уже обьяснили что ток утечки меряется узо между L и PE

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

deep написал :
просто кз делает внутри

Если бы она КЗ внутри иммитировало, то вся промышленность только на выпуске УЗО и работала бы из-за их периодических взрывов - иммитируется именно ток утечки, указанный на корпусе аппарата.

deep написал :
если N и L от розетки не подключены

N и L идут от трансформаторной подстанции к розеткам, а не наоборот.

deep написал :
предварительно я все провода прозванивал...

Так что вы хотите выяснить?

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

автомат MG серии мульт.
кнопка тест как я понимаю - она имитирует ток утечки(или просто кз делает внутри) даже если N и L от розетки не подключены. т.е. нажав на кнопку я просто проверю срабатывает он или нет...
предварительно я все провода прозванивал...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Локки написал :
диф автомат срабатывает как на ток утечки так и на токи кз и термомагнитные составляющие.

Вы полагаете, что через тело автора быстренько пробежал ток порядка нескольких десятков Ампер и дифавтомат не сработал по причине своей неисправности?

Локки написал :
нажми на кнопочку "тест" если диф сработал значит где то в проводочках напутанно

А если не сработал, то все в порядке?

Проверь подключение дифа. В любом случая он должен был сработать, как первое нажми на кнопочку "тест" если диф сработал значит где то в проводочках напутанно. тк диф автомат срабатывает как на ток утечки так и на токи кз и термомагнитные составляющие. MG серии Домовой или Мульт?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
А оно в деревню не поехало - погода не располагала.

Надеюсь, что свидетелей твоего позора рядом не было. Будем считать, что погода на руку ...

avmal написал :
подрастающему поколению

А оно в деревню не поехало - погода не располагала.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Забыл про неизолированную гребёнку.
И вообще грубо нарушал ТБ - щит не обесточил.

И ты еще думал, что тебя после этого пожалеют? А ты подумал какой пример подаешь подрастающему поколению? Да тебя надо позором заклеймить после этого.

avmal написал :
как тебя только угораздило?

Забыл про неизолированную гребёнку.
И вообще грубо нарушал ТБ - щит не обесточил.

deep написал :
получается ребенка от поражения током можно защитить лишь механическими шторками на розетки

Зависит от любознательности и как усвоен курс ТБ на личном опыте,
все мы через это прошли когда УЗО еще небыло.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

как в анекдоте - бабка подай провод =)... ну вот, а вы ноль, ноль...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Но и 10мА не панацея - на днях по собственной глупости убедился в этом. Ощущения достаточно неприятные, хотя пальцы разжимаются без проблем.

И как тебя только угораздило? Познание мира?

deep написал :
везде вс должно быть заземлено

механическими шторками на розетки

И то, и другое обязательно для жилых помещений.
На группы детской и ванной комнат желательно УЗО на 10мА.

Но и 10мА не панацея - на днях по собственной глупости убедился в этом. Ощущения достаточно неприятные, хотя пальцы разжимаются без проблем.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

т.е. ребенка может и шарахнуть током.... т.е. везде вс должно быть заземлено...

получается ребенка от поражения током можно защитить лишь механическими шторками на розетки

deep написал :
тааак.. значит я чегото не допонимаю... а зачем тогда в дифавтомат заводится N и L?
разве не между ними меряется ток утечки?

Ток между N и L рабочий, утечка бедет если появися ток между L и PE ,
N и PE. Дифавтомат следит за тем сколько вошло и сколько вышло.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

тааак.. значит я чегото не допонимаю... а зачем тогда в дифавтомат заводится N и L?
разве не между ними меряется ток утечки?

2 deep
А каких проводов вы коснулись? Если фазы и нуля то всё правильно... тока утечки не было так как вы являлись обычным сопротивлением и до КЗ не дотянули.
Чтобы диффавтомат сработал нужно взяться за фазу и землю.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 832

ситация такая - новый щиток с диффавтоматами Merlin Gerin.
ноль и фаза заведены раздельно в автомат.
коснулся проводов, получил электрический ожог, а автомат не отключился.
Ток утечки 0,3 мА.

Почему не отключилось?