Начал монтаж выключателей валена.легранд. 2 штуки с подсветкой, т.е. во включенном состоянии лампочка выключателя отключается, во включенном включается(зеленая).
Все сделано по схеме ниже. НО!
на фазном проводе в лампе напряжение меняется с 220 на 110В, а не на 0?
т.е. лампочки в корридоре у меня отключатся конечно, но что то мне кажется здесь не так.
Лампочка подсветки на выключателях с сопротивлением.Ток минимальный,напряжение~половина
сети.Поэтому такие выключатели недолюбливают энергосберегающие лампы.Подмигивают.
2elcin Если лампа накаливания, то сопротивление ее спирали в холодном состоянии на порядки меньше сопротивления резистора в цепи подсветки, посему на лампе не будет 110 В.
А вот если без лампы накаливания или с КЛЛ, да еще и мерить стрелочным тестером, то вполне вероятно.
меряю электронным тестером(черным) пр-ва Россия. наличие фазы проверяю отверткой про-во Китай.
промежуточные выключатели обслуживают три выхода на лампы, к одному из них подключаю трансформатор 105W светкомплект + MR 16 35W.
включаю - лампочка горит, напряжение на клеммниках 220В и в выходе выключателя тоже.
выключаю - 110В. лампочка отключается.
в каком то состоянии( я не помню) напряжение достигало 35В =).
вообщем это фича... а я думал, что выключатель должен отключать... я отключил и взялся отключать трансформатор, тут меня и дернуло =)...
2deep транс наверно электронный с достаточно большим сопротивлением утечки , вот и 110В , а куснуло через подсветку - она ж параллельно контактам стоит.
deep написал :
будут у меня проблемы с этими 110в?
Кусать при касании за голые провода и при отсутствии ЛН током в доли мА будет ...
При ввернутой в патрон и исправной ЛН напряжение на ней в выключенном состоянии будет безопасным.
Насколько я понимаю, если это переключатели (схемы в форуме уже приводились), то нуль через лампу нагрузки должен идти на две клеммы одного переключателя, а фаза на две клеммы второго переключателя выходы первого как-бы накрест соединяются со свободными клеммами второго переключателя.(Чего я не вижу на Вашей схеме) и сделать индикацию состояния пораллельно контактам каждого - этого на Вашей схеме нет
да зачем мне схема то? выключатели уже есть, к ним схема подключения есть, все уже придумали до нас. проблема то не в подключении, а в 110В на контактах при отключенной фазе
В Legrande выключатели бывают с подсветкой и с индикацией. Подсветка горит все время пока выключена нагрузка, а индикация только когда нагрузка включена (требуется подведение N ). Так как неонка подсветки подключается параллельно выключателю на нагрузке и возникает напряжение. А 110 В в данном случае из за того что через проходные выключатели лампочки подсветки подключаются последовательно (на каждой получается половина напряжения сети). У знающих прошу прощения за эту лекцию :-)
oKELA написал :
Попытка для анализа уйти от полумонтажной схемы
У вас такая попытка вышла, что вместо двух переключателей получились четыре независимых выключателя, из которых только два выключателя с индикацией, которая будет работать только в очень редких ситуациях.
avmal написал :
вместо двух переключателей получились четыре независимых выключателя
под рукой небыло заготовок контактов переключателей, поэтому пытался представить как два контакта повернутые на 90 градусов. - да бог с ними, дурость была сырое отослать.
Должно...вообще когда лезети руками провода трогать, нужно автоматы вводные выключать, а не надеяться на выключатели. И даже после этого проверять индикатором...если жить хотите, а не эпитафию на могиле получить: электрик-самоучка.
2deep Да. Так и должно быть. Но электроника (преобразователи для галогенных и люминисцентных ламп) очень не любит подсветку выключателей. В принципе страшного ничего нет, но лампы периодически промаргивают и некоторых это сильно раздражает.