#35529

ПОСОВЕТУЙТЕ что можно поставить в щиток в сельском доме для защиты от грозы(громоотвод не предлогать),может у кого есть опыт? с конкретными приборами.

Для защиты от грозы применяют разрядники.
Такая штука в виде 2 гребенок, зубцами навстречу друг-другу. Зазор - несколько мм (меньше-лучше).
Одна гребенка заземлена, вторая - на фазе сидит.
Если разряд, то напряжение высокое, оно пробивает воздушный зазор, и разряд уходит в землю.

На антеннах такую хрень ставят. Для защиты аппаратуры при попадания молнии в антенну.

2Akademik,

А реле напряжения пойдёе??? Газоразрядники думаю не пойдут т.к. нет земли (линия воздушная 1фазная), а та земля которая идёт по столбам в дом не заходит (да и не доверяю я ей),а случай с грозовым разрядом уже был,правда он пришёлся на общий трансформатор,в нём и спасли разрядники ,от чего непонятно,брасок напряжения всёж был.
И ещё вопрос а какие последсвия таких разрядов могут быть???(кроме выхода из строя разной электроники)

Реле напряжения просто не успевает...

КонстаТим написал :
Для защиты от грозы применяют разрядники.
Такая штука в виде 2 гребенок, зубцами навстречу друг-другу. Зазор - несколько мм (меньше-лучше).
Одна гребенка заземлена, вторая - на фазе сидит.
Если разряд, то напряжение высокое, оно пробивает воздушный зазор, и разряд уходит в землю.

На антеннах такую хрень ставят. Для защиты аппаратуры при попадания молнии в антенну.

Таких хреней полно заводского изготовления.

Akademik написал :
Газоразрядники думаю не пойдут т.к. нет земли (линия воздушная 1фазная)

Зачем для этого земля? Возьмите обычный 2-электродный разрядник на 350 В/20 кА за 150 руб, или подобный засунутый в коробочку на DIN-рейку на 1000 руб. и подключите сразу за входным автоматом.

Akademik написал :
И ещё вопрос а какие последсвия таких разрядов могут быть???(кроме выхода из строя разной электроники)

В основном сбои в работе встроенных микроконтроллеров (перезапуск, зависание) и других цифровых схем.

A-Nippel написал :
Зачем для этого земля? Возьмите обычный 2-электродный разрядник на 350 В/20 кА за 150 руб, или подобный засунутый в коробочку на DIN-рейку на 1000 руб. и подключите сразу за входным автоматом.

В основном сбои в работе встроенных микроконтроллеров (перезапуск, зависание) и других цифровых схем.

Не считая, кончно, сгоревшей техники

kotofey написал :
Не считая, кончно, сгоревшей техники

Да фиг с ней с техникой.Возгорание проводки может быть или это фантастика.

2Akademik, Да фиг с ней с техникой.Возгорание проводки может быть или это фантастика.

Был случай разнесло в дребезги считок, как будто его там и небыло, и телевизор развалился на несколько частей, плюс проводка загорелась
Но видимо не так часто это случается

Значит осаётся дедовский метод:слышу гром бегу отключать вводной рубильник.

Akademik написал :
Да фиг с ней с техникой.Возгорание проводки может быть или это фантастика.

От прямого попадания ничего не поможет, нужно защищать саму ВЛ.

MAl написал :
2Akademik, Да фиг с ней с техникой.Возгорание проводки может быть или это фантастика.

Был случай разнесло в дребезги считок, как будто его там и небыло, и телевизор развалился на несколько частей, плюс проводка загорелась
Но видимо не так часто это случается

Зависит от того что ударило:

  1. линейная молния
  2. шаровая
  3. куда именно пришелся удар, а то в довершение кол всему ворзможно возгорание дома (деревянного), не зря дин из рзделов проекта жилого дома МОЛНИЕЗАЩИТА и тугамент есть на сей счет нормативный...

Akademik написал :
Значит осаётся дедовский метод:слышу гром бегу отключать вводной рубильник.

Да нет, проще всеже разрядники поставить и забыть о громе

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

Akademik

Ток в молнии 100 тысяч ампер, напряжение порядка 10 млрд вольт.

Если у тебя есть вводной рубильник на 10 млрд вольт - можешь использовать.

Аналогично с разрядником. Ему потребуется заземление, способное выдержать ток 100 кА с превышением напряжения допустим 1000 В -> необходимое сопротивление 0.01 Ом. Система уравнивания потенциалов может несколько облегчить ситуацию.

А при попадании молнии в провод он испарается со взрывом. Дом естетсвенно сгорит.

Sergey_G. написал :
при попадании молнии в провод он испарается со взрывом

Может быть уточним параметры этого одноразового молниеотвода?

Выключенный рубильник - вполне эффективная защита электроприборов. На Вашингтонщине во время аномальной грозы несколько лет назад погибло очень много "выключенной" орг.техники - тупо выдернутая из розеток выжила.

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

ВТБ!

Я говорил не про молниеотвод, а про сетевой провод. Он выгорает даже при подключении его к большому конденсатору.

На Вашингтонщине во время аномальной грозы несколько лет назад погибло очень много "выключенной" орг.техники - тупо выдернутая из розеток выжила.

Хы, криворукие разраотчики такого могут начудить, что и выдернутая из розетки не выдрежит. Помню у меня после грозы (молния в дом шарахнула) модем сгорел. Вскрытие показало, что катушка у реле скушала электромагнитный импульс и управляющий ключ успешно сдох. Я его починил. Но весь прикол в том, что если бы модем просто лежал на столе - он бы тоже сгорел

Sergey_G. написал :
Хы, криворукие разраотчики такого могут начудить, что и выдернутая из розетки не выдрежит. Помню у меня после грозы (молния в дом шарахнула) модем сгорел. Вскрытие показало, что катушка у реле скушала электромагнитный импульс и управляющий ключ успешно сдох. Я его починил. Но весь прикол в том, что если бы модем просто лежал на столе - он бы тоже сгорел

Если выход из строя ключа и произошёл из-за пренапряжения вследствие грозового разряда, то уж точно не от воздействия ЭМИ, а из-за пробоя изоляции этого реле.

to Akademik
Очень советую посмотреть информацию здесь ... там, кстати есть ссылка на ПУЭ

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

serega1986 написал :
Отсюда следует первая особенность — защитное уст*ройство должно быть много*ступенчатым.

Хорошая статья!
Сколько уже писал о необходимости параллелить разрядники и варисторы, использовать совместно с "отключалками" - никто не понимает, даже знаменитый iale.

ppkvin написал :
параллелить разрядники и варисторы, использовать совместно с "отключалками"

Все всё понимают - но использовать их надо правильно, а не "хотели как лучше..."

Мощному варистору после электронного ключа не место, а про разрядник и говорить не приходится.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

ВТБ! написал :
Мощному варистору после электронного ключа не место, а про разрядник и говорить не приходится.

Функции защиты - умри но защити, а не живи - клиент фиг с ним.

ppkvin написал :
Функции защиты - умри но защити

При нынешней схеме может умереть - и устроить "зачистку" клиентов полупериодом.

Схема нуждается в дополнении неэлектронным ключом и контролем выходного напряжения и входного тока. Ключ необязательно восстанавливаемый, не будет ничего страшного в полном отключении при длительном перенапряжении 280-300В или кратковременном выше.
(Двухступенчатая защита от импульсных перенапряжений опционально.)

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

ВТБ! написал :
Двухступенчатая защита от импульсных перенапряжений опционально

Таковая имеется в ЗАС-1.2-Р.
И что имеем по фактам?
Входной "треугольник" из варисторов номиналом ~ 375 вольт практически никогда не повреждается, зато вторая ступень "фаза-ноль" варистор + разрядник срабатывает на 100%.
Техника остается целой при грозовом разряде в воздушную линию в 90 % случаев.

Также могу достоверно утверждать, что в 90% случаев повреждается импульсный блок питания при целом входном штатном варисторе номиналом ~ 375-420 вольт.