имеется: большой офис, после разбивки освещения на группы получилось по 19-25 светильников (4*18) в группе, вкл двойным выключателем, на провод 3*1,5. по можности проходит, но смущает что это люминисценки, там вроде реактива много? подскажите, какое кол-во светильникрв на данное сечение критично.
еще:мощность компьют рабочего места, где то встречал, около 350 Вт, правильно?. а если в одном блоке совмещены две группы розеточная и компьютерная отдельная, то считать как 60+350? не моловато ли?
zverek написал :
имеется: большой офис, после разбивки освещения на группы получилось по 19-25 светильников (4*18) в группе, вкл двойным выключателем, на провод 3*1,5. по можности проходит, но смущает что это люминисценки, там вроде реактива много? подскажите, какое кол-во светильникрв на данное сечение критично.
Если по нормативам, то допускается включать в одну группу до 100 люминисцентных ламп 20Вт. С количеством все в порядке, но сечение меня смущает - косинус-фи у индукционных ПРА может быть от 0,35 до 0,65. Если даже взять усредненно коэффициент 0,5, то больше 20 светильников полтора квадрата не потянет. Посмотрите для начала этот самый косинус - на ПРА написан. От него и пляшите.
По поводу рабочего места я, честно говоря, ничего не понял.
С ЭПРА, надеюсь?
Офис большой, линии длинные, в лотках пуки кабелей... 3*2.5 спокойнее.
Но если деньги "свои", то лучше семь раз отмерить.
считать как 60+350? не моловато ли?
Это же две отдельные группы, зачем тут плюс?
Если компьютеры офисные брендовые, тогда можно и так считать. Розетки с ключами?
А от "грязной" сети можно ждать любых сюрпризов: нагревателей по паре киловатт в каждой комнате, чайников такой же мощности, промышленных пылесосов, одновременного прогрева всех лазерных принтеров после восстановления питания...