#410423

Собственно все куплено, завтра соберу и повешу.
Замечания будут?

Я бы поставил входной автомат с характеристикой "D". УЗО явно слабовато, нужно на 63А. Неплохо было бы указать сечение проводов...

И еще хотел уточнить направление тока через УЗО имеет какое-либо значение?

di-s написал :
И еще хотел уточнить направление тока через УЗО имеет какое-либо значение?

Можно делать вод как сверху, так и снизу.

2Auri спасибо
Про УЗО - уже куплено. Но на самом деле там и 40 то не будет, причем свет можно пустить и без узо.
А вот про характеристику "D" можно уточнить? На что влияет? или ссылку где почитать. Чего-то я не нашел даже на abb.ru.

di-s написал :
А вот про характеристику "D" можно уточнить?

На селективность. Просто в случае КЗ на какой нибудь из линий, у вас может выбить и входной автомат.

Auri написал :
Я бы поставил входной автомат с характеристикой "D".

А он сработает при КЗ? Есть сомнения - на дачах встречаются ветхие ВЛ.

di-s

Откуда взялась "земля"? Подробности.

2ВТБ! пока нету, в процессе создания.

По схемке: электрик сказал, что счетчик перед пекетником, либо пакетник должен пломбироваться. поменял местами.

ВТБ! написал :
А он сработает при КЗ? Есть сомнения - на дачах встречаются ветхие ВЛ.

Так он прикрывает только щиток.

di-s написал :
По схемке: электрик сказал, что счетчик перед пекетником, либо пакетник должен пломбироваться. поменял местами.

То есть у вас счётчик получился постоянно под напругой... А это всеж электро прибор.

di-s написал :
либо пакетник должен пломбироваться

Кто мешает опломбировать?

Auri написал :
он прикрывает только щиток

А ещё дублирует нижестоящие автоматы на случай их отказа.
Проверять ввод и отвод до срабатывания тепловой защиты? А если не сработает?
Тогда дешевле плавкую вставку на фазу поставить.