Auri написал :
он прикрывает только щиток
А ещё дублирует нижестоящие автоматы на случай их отказа.
Проверять ввод и отвод до срабатывания тепловой защиты? А если не сработает?
Тогда дешевле плавкую вставку на фазу поставить.
di-s написал :
либо пакетник должен пломбироваться
Кто мешает опломбировать?
ВТБ! написал :
А он сработает при КЗ? Есть сомнения - на дачах встречаются ветхие ВЛ.
Так он прикрывает только щиток.
di-s написал :
По схемке: электрик сказал, что счетчик перед пекетником, либо пакетник должен пломбироваться. поменял местами.
То есть у вас счётчик получился постоянно под напругой... А это всеж электро прибор.
2ВТБ! пока нету, в процессе создания.
По схемке: электрик сказал, что счетчик перед пекетником, либо пакетник должен пломбироваться. поменял местами.
Auri написал :
Я бы поставил входной автомат с характеристикой "D".
А он сработает при КЗ? Есть сомнения - на дачах встречаются ветхие ВЛ.
di-s
Откуда взялась "земля"? Подробности.
di-s написал :
А вот про характеристику "D" можно уточнить?
На селективность. Просто в случае КЗ на какой нибудь из линий, у вас может выбить и входной автомат.
2Auri спасибо
Про УЗО - уже куплено. Но на самом деле там и 40 то не будет, причем свет можно пустить и без узо.
А вот про характеристику "D" можно уточнить? На что влияет? или ссылку где почитать. Чего-то я не нашел даже на abb.ru.
di-s написал :
И еще хотел уточнить направление тока через УЗО имеет какое-либо значение?
Можно делать вод как сверху, так и снизу.
И еще хотел уточнить направление тока через УЗО имеет какое-либо значение?
Я бы поставил входной автомат с характеристикой "D". УЗО явно слабовато, нужно на 63А. Неплохо было бы указать сечение проводов...