Добрый день.
менял ввод, после того как поменял стал отключаться один из автоматов С16.
работал только с вводом, на выходе ничего не делал.
на выходе намерил между нулем и фазой 150 Ом, отключая по одному из потребителей выяснил, что это компьютерные активные колонки дурят. померил сопрротивление на входе колонок (сетевая вилка) 560 Ом, подключаю их обратно к розетке опять 150 Ом, подключал колонки к линии, которая питается от другого автомата, работают.
как решить проблему? почему колнки не могут работать только в одной линии, а в другой работают?
земляной провод в розетках подключил, в щитке пока не подключил. у колонок вилка без заземляющего контакта.
спасибо.

На этом автомате К.З. много раз были?

до этого ни разу.
а это имеет значение?

После К.З. автоматы становятся очень капризными,особенно maide in cina.Срабатывают от прикосновения.У вас возможно,при замене ввода,в него попал сор,и после включения он зажил своей жизнью.Попробуйте помеять местами автоматы.