#411926

Электрик советует подключать кондиционер и электроплиту через дифавтоматы (вместо двухполюсных АВ). Не есть ли это перестраховка и нельзя ли всё-таки ограничиться одним УЗО (30мА) на входе в квартиру? Конечно, не хочется, чтобы эта штука часто вырубалась. Может какие-нибудь измерения предварительно сделать? Как-то жили ведь раньше, а сейчас УЗО на входе - мало, второе на санузел - опять мало. С этими дифавтоматами возникают проблемы с коммутацией в щитке.

Брейгель написал :
не хочется, чтобы эта штука часто вырубалась

А больше всего этого не хочется электрику: он, вероятно, даёт гарантию и рискует репутацией.

Электроплита действительно может давать значительную утечку - потому их непременно заземляли даже в "староглинянные" времена. Если у Вас качественная современная плита, то такая утечка маловероятна.

С кондиционерами возможны две проблемы.
Некоторые "китайцы" тоже имеют приличную утечку.
И мощные неинверторные кондиционеры при пуске мотора могут давать значительную утечку.

А теперь ситуация: лето, жена решила испечь пирог в духовке, а тут как раз стартовал кондиционер - звонок электрику и он по жаре тащится искать неисправность...

Брейгель написал :
нельзя ли всё-таки ограничиться одним УЗО (30мА) на входе в квартиру?

Если стеклокерамическая плита и инверторный кондиционер.
А если всё-таки возникнут проблемы, то компактный диф.автомат замечательно встаёт вместо двухполюсного автомата ("узкие" 1P+N не в счёт).

т.ВТБ! Спасибо за подробный ответ! А щиток придётся перебрать - не получится просто заменить АВ на дифавтомат, хотя они и есть такого размера, на два модуля.

А почему происходят такие утечки? Это гальваническая связь фазы с корпусом или все-таки наводки на корпус?

Ярослав_М написал :
почему происходят такие утечки?

Пониженное сопротивление изоляции в старых "блинах", в нагревательных элементах старой духовки.
Утечка через фильтры (конденсаторы) при пуске мощного электромотора.

Имеются ввиду более-менее исправные электроприёмники, при неисправности утечки могут быть любые.

Если почитать ПУЭ (Правила устройства электроустановок 1999), то в из п.7.1.71 и 7.1.79 можно получить информацию, что для розеток нужно устанавливать УЗО, а для эл.плиты и кондиционеров - не обязательно, так как это стационарное электрооборудрвание.