Меняю проводку в квартире. По ряду обстоятельств приходится работать исключительно по частям,
т.к. всех выгнать и на пару тройку дней, вырубить эл-во и все заменить не получается.
В этой связи есть мысль поставить в квартире автомат. Тогда я могу сначала подвести к нему части проводки, затем от него провести на площадку и т.д. Здесь, конечно появиться дополнительный стык(сейчас некоторые провода с площадки идут чуть-ли не до середины квартиры, что, конечно хорошо).
Вопросов, в этой связи 2:
Насколько плохо ставить доп автомат в квартире (в + к тому, кот на площадке).
В квартиру заводятся 2 2-х жильных провода, которые затем расходятся один на ванную+туалет,
2-й - на всю остальную квартиру.
Как правильно их соединять на квартирном автомате? Фазы - на автомат а нулевые соединить вместе
в автоматной коробке, и от этой точки уже отводить дальше 2 нулевых, идущих в квартиру,
или фазы на автомат, а нулевые соединить независимо (т.е. 4 входят 2 - на автомат + еще 2 отдельных соединения для нулевых)
Дело в том, что в продаваемых коробках для автоматов в комплекте только одна монтажная панелька
с зажимами, хотя коробка расчитана на 2 автомата, т.е. по их разуиению входные и выходные нулевые
объединяются в одной точке.
По уму надо сделать квартирный щиток.
Если можно, приведите фотографии этажного щитка с открытыми дверцами.
Особенно интересуют проводники стояка (прежде всего нулевой) - материал, сечение, состояние.
Автоматы на Вашу квартиру.
Провода вводов.
Планируете ли Вы менять ввод в квартиру?
Проводка в квартире будет меняться полностью или частично?
Схема?
Проводка меняется полностью. Провода от этажного щитка тоже буду заменять (сам не полезу,
у нас в доме электрик штатный - с ним договорюсь). Провод ВВГ 2.5х3. Автоматы на мою квартиру стоят по 25А - старые (78 года). Квартирный щиток делать и собираюсь. Интересует как разводить
2 входящих 2- жильных провода в 2 выходящих внутрь квартиры (на кварт щитке). Земля будет
вестись отдельно. Фото сделать не могу там все намертво закрыто. Единственно снизу стоит
общий выключатель на квартиру, после него 2 автомата (на 2 линии кот в идут в квартиру)
Если будете менять ввод, тогда неплохо заменить и автоматы в этажном щитке на один на 40А, а кабель ввода сделать 3*6.
В квартирном щитке УЗО 40-63А/30мА, после него автоматы номиналом не более 16А на группы розеток и не более 10А на освещение. Для освещения удобнее уменьшить сечение жил кабеля до 1.5, но если ВВГ 3*2.5 в наличии, то можно немного помучиться.
От двухклавишного выключателя к люстре 4*1.5.
По возможности полностью отказаться от распред.коробок.
Дом без электроплит?
Кирпич/бетон? Этаж/всего этажей?
Сколько щитков на этаже? Лифт?
Дом без электроплит?
Кирпич/бетон? Этаж/всего этажей?
Сколько щитков на этаже? Лифт?
Без
Бетон\2\9
1 общий, внутри разводка на 4 квартиры
Со щитка в квартиру входят 2 провода, хотелось бы такую разводку и оставить, не пойму только как
их внутри квартирного щитка соединять - объединять нулевые вместе или 2 отдельных стыка
alex_nov написал :
хотелось бы такую разводку и оставить
Тогда два ввода: один 3*4(6) и УЗО 40(63)А/30мА, другой 3*6 и УЗО 63А/30мА - на случай реконструкции и установки одного автомата 40А на квартиру.
Рабочие нули будут отдельно - две изолированные шины N.
Можно ли использовать защитный ноль до реконструкции - вопрос. Ответить на него дистанционно затруднительно.
Рабочие нули будут отдельно - две изолированные шины N.
Это понятно. С этажного подходят 2 изолированые шины. А на кв. щитке они объединяются в одну точку, или так и остаются независимыми?
Т.е
площадка кв. щит квартира
------------х----------
------------х----------
или
площадка кв. щит квартира
------------! !--------
------------!х-!---------
С площадки идут наружно в радельных коробах 2 кабеля 2х?(сечение - пока не рещил) + отдельно
земля. Все это входит в квартиру и подходит к теоретическому щитку. Имеем на входе 2 фазы, 2 нуля,
одну землю.
От щитка уходят 2 кабеля 3х2.5 (разные ветки по квартире).
Имеем на выходе 2 фазы, 2 нуля, 2 земли
Земли защитные соединяются на щитке (одна точка, 3 провода - один вход, 2 выхода).
Фазы (2) - заходят, соответственно, каждая на свой автомат, и далее - по курсу.
Нули -
вариант - 2 входящих и 2 выходящих соединяются на щитке (одна точка 4 провода - 2 вх, 2 вых)
вариант - каждый входящий ноль отдельно соединяется с выходящим (2 точки по 2 провода 1 вх 1 вых)
Собственно из этих 2-х вариантов не могу понять какой правильный
Для TN-С-S проводник PE следует прокладывать вместе с рабочими, так что кабели положены трёхжильные.
От щитка уходят 2 кабеля 3х2.5 (разные ветки по квартире).
Не два кабеля, а несколько. Минимум 4: освещение сухих помещений, освещение сан.узла, комнатные розетки кухонные розетки.
А ещё стиральная машина, посудомоечная машина, электродуховка, кондиционер(ы), накопительный водонагреватель, тёплые полы.
Я уже упоминал, что номиналы автоматов на освещение не более 10А, а на розеточные группы не более 16А.
Зачем минировать жизненное пространство? Сделайте так, чтобы через тридцать лет проводку в квартире менять не требовалось.
Да хоть 6. Я так и не получил (или не понял, или неправ. сформулировал) ответа на вопрос как соединять нулевые провода на щитке - напр. 2 входят 4 (по Ваш. предл) выходят. Как они соединяются эти 2 входящих нулевых и 4 выходящих.
Если линия разделилась (в данном случае в этажном щитке) то соединять уже нельзя.
Собственно, этот запрет касается и защитных нулей , хотя две шины PE в одном щитке - это прикольно. Надеюсь, щиток пластиковый?
Заменить в этажном щитке два автомата 25А на один 40А точно нельзя?
ВОт. Теперь понял. Огр. спсб. Насчет замены я еще подумаю.
Но как тогда реализовать Вами же предложенную схему, когда в квартиру идут 4 кабеля?
По 2 на каждый из входящих?
И еще
Собственно, этот запрет касается и защитных нулей , хотя две шины PE в одном щитке - это прикольно. Надеюсь, щиток пластиковый?
Какой пластик в 78 году.
Потом, щит мне не разобрать, но я Вас четко понял и все-таки к-нить до него докопаюсь и посмотрю как раскинуты нули на самом щитке, может они там идут из одной точки. А может там вообще
одна фаза и ноль раскинуты на 2 кабеля с раздельными автоматами (скорее всего так и есть)
Тогда Ваш вариант наверное более реален - оставить не щитке один автомат, а ветвить уже в квартире, увеличив соответственно толщину входящего.
Я про квартирный щиток, который Вы собираетесь смонтировать.
посмотрю как раскинуты нули на самом щитке, может они там идут из одной точки
И смотреть незачем - из одной.
может там вообще
одна фаза и ноль раскинуты на 2 кабеля с раздельными автоматами (скорее всего так и есть)
220/127В в 1978 году? Совершенно нереально.
Отдельный автомат на ноль - это небезопасно; если действительно так, то необходимо немедленно устранить это нарушение.
Если линия разделилась (в данном случае в этажном щитке) то соединять уже нельзя.
Если нулевой провод на щитке(не земля) разветвляется из одной точки, почему я в квартире не могу его соединить, каких норм я не знаю? Какая тут опасность?
Щиток - пластиковый - лежит в магазине, еще не покупал, предварительно изучаю вопрос
220/127В в 1978 году? Совершенно нереально.
Отдельный автомат на ноль - это небезопасно; если действительно так, то необходимо немедленно устранить это нарушение.
Я, видимо неправильно выразился, автоматы оба на фазу. Просто Когда у нас на площадке вырубалась одна фаза, то гас свет во всей квартире, а кабеля в квартиру идет 2, из этого я
сделал вывод, что, скорее всего эти к кабели разветвляются из одной точки, а затем идут на автоматы в этажном щитке, а потом - ко мне
Сопротивление короткой линии незначительно и сопоставимо с возможным сопротивлением контактов, вся нагрузка может пойти по одной жиле.
Конечно, если каждая жила 6 кв.мм по меди, то для 40А это некритично.
Щиток - пластиковый - лежит в магазине, еще не покупал, предварительно изучаю вопрос
Чем больше, тем удобнее. Но тем больше долбить, и тем сложнее убедить жену в необходимости этого щитка.
скорее всего эти к кабели разветвляются из одной точки, а затем идут на автоматы в этажном щитке, а потом - ко мне