Пока полный сумбур: открытая фазная шина, пара ДПН, трёхполюсный диф.автомат с заведённым на него PE.
Давайте начнём с начала: дом с электроплитами.
Стояк четырёхпроводный или была реконструкция?
Кирпич/панель? Лифты?
Аварии часто бывают?
Фото этажного щитка с раскрытыми дверцами.
Сечения проводников стояка, номиналы автоматов в щитке, сечение ввода, разрешённая мощность по договору... 40А не маловато? 50А комфортнее с электроплитой.
И схему с линиями и потребителями с числом жил, сечениями и нагрузками.
А с закупкой аппаратов в щиток лучше пока обождать...
То, что ДПНами должно защищаться каждое УЗО, где то вычитал, а по остальному - выясню и отпишусь...
Кирпич, пятиэтажка, лифтов нет, 75 год, реконструкций не было, аварии были несколько лет назад на трасформатоторе (будка общая для нескольких домов - в новый год вырубало свет из за перегрузки. больше нет...)
В щитке каша, из за этого и хочу в квартиру перенести - надоело нарков автоматами и счетчиками кормить
Да, в щитке пакетник
длина отвода до внутриквартирного щитка - метр: стену кирмич пробить и повернуть для удобства
Кабель тот что уже частично проложен (розетки в комнатах, под кондей и свет) 3х2.5, 2х1.5 ВВГ, штробы с гофрой в стенах к розеткам, потолок под ГКЛ в гофре, коробки доступны