Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#36138

Здравствуйте!

Столкнулся с проблемой: не могу запустить газовую колонку Junkers WR350 3KDB (с розжигом от батареек). Как и написано в инструкции, переналадил под сжиженый газ (для баллоного газа), используя форсунки и запальную форсунку. Подключил. Вода из "красного крана" льется. После спуска воздуха газовая плита зажглась (стоит на той же линии). Тяга есть (проверил спичкой).
Включаю колонку. Горячую воду. У запальника искра есть, сам запальник не загорается. Попробовал зажечь запальник спичкой. Результат нулевой.

Подскажите, куда копать?
Да, и заодно, обязательно ли иметь дифманометр для ее регулировки?

Разобрался. За сутки газ все-таки добрался до колонки, и она ЗАРАБОТАЛА!

Обязательно ли настраивать ее с помощью дифманометра? Если да, то где его можно купить в Москве (я так понимаю это спецоборудование специально для газа)?
Посмотрел, какие продаются дифманометры: глаза разбежались. Подскажите, какая модель мне подойдет?

Регистрация: 29.10.2005 Владимир Сообщений: 168

Тихо сам с собою я веду беседу.

Точно, точно... Газовщиков, я смотрю, нет...

Регистрация: 29.10.2005 Владимир Сообщений: 168

Не думаю что хотя бы один здравомыслящий газовщик будет давать советы по монтажу в форуме.