#1967020

Да,верно было замечено,накопительный и из нерж-опытом все проверено.ТЭН автомат,заземление.

ValerV написал :
При 5 квт будет тоооненькая струйка горячей воды.Чтобы был нормальный нагрев при нормальном расходе воды нужно 7-10 квт.

а мне тоже не нужна большая мощность - надо греть воду для кухонной мойки.
Если вести воду от центрального водонагревателя, то там расстояние около 10 метров.
Как быть в этом случае?

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Как с мощностью на дачу?

У проточного большое электропотребление,нужно хорошое сечение подводящей электросети.
При 5 квт будет тоооненькая струйка горячей воды.Чтобы был нормальный нагрев при нормальном расходе воды нужно 7-10 квт.

Регистрация: 16.01.2009 Раменское Сообщений: 46

Я вообще думал проточный ...
Ачем накопительный лучше проточного ?

Регистрация: 01.06.2008 Пушкино Сообщений: 3043

Янн:-Накопительный,на 10 литров . Бак желательно из нержавейки. Алюминий возможно быстро прохудится .Всё зависит, от качества воды.

Регистрация: 16.01.2009 Раменское Сообщений: 46

В доме ( "Домик в деревне" - дача) подведена только холодная вода. Хочу поставить электрический водонагреватель для раковины . Кто Что посоветует : проточный или накопительный , какой фирмы . Но главное Бюджетный . И еще - Воды расходуется очень мало .

Ыр написал :
В соответствии со статьей 5 закона РФ о защите прав потребителей на ЭВН установлен срок службы - 7 лет."

Ни фига себе! У нас, в украинском аналоге такого же закона, было про "30 лет, если явно не оговорено изготовителем", год назад вышла новая редакция - там уже 10 лет, а у вас уже 7???

Сидорович написал :
титановая пищевая «нержавейка»

Меня в своё время тоже смутил этот оборот.
И индийская сварка Аристонов не вдохновила...

2ВТБ! Так в швах-то все и дело. А вот как красиво пишет производитель на своем сайте:

"Качество внутреннего бака (гарантия 7 лет) определяется, прежде всего, качеством материала (используется титановая пищевая «нержавейка») и качеством сварного шва (его делают по ракетной технологии с использованием так называемой низкотемпературной плазмы)."

Наверное в моем случае плазма была недостаточно низкотемпературная.
Для ракетной технологии.
Может производителю стоит освоить более приземленные виды технологий?

Юбер написал :
Весьма странная запись.

Общепринятая для этого сектора рынка.
Вероятность сквозной коррозии за 5 лет для двухмилиметровой стали с качественной эмалью при наличии анода невелика.
Нержавейка 1.2 мм - ей и подавно ничего не будет. А вот сварные швы... Ну, да, если технология не нарушена... Если...

Регистрация: 14.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 77

Значит так, дословно из паспорта на Реал:
"Гарантийный срок эксплуатации ЭВН - один год с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящим руководством. Гарантийный срок эксплуатации внутреннего бака ЭВН - 7 лет.
При обнаружении дефектов ЭВН потребителю следует обратиться предприятие гарантийного ремонта.
В течение гарантийного срока неисправности исправляются бесплатно.
В соответствии со статьей 5 закона РФ о защите прав потребителей на ЭВН установлен срок службы - 7 лет."

Юристы есть?

Сидорович написал :
На бак гарантия вроде 7 лет, нужно везти в другой город, в сервис. Попробую заменить или заварить бак по гарантии.

Опять про гарантию 7 лет. Посмотрите внимательно в паспорте гарантийные обязательства завода. Неужели завод берёт на себя такие гарантии. Скорее всего речь идет о гарантированном сроке службы, это не имеет ничего общего с гарантией на оборудование.
имхо

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

2Tany По поводу Реала на 80 литров. Первый экземпляр потек через месяц после начала эксплуатации. Заменили по гарантии. Второй провисел без проблем 3 года, месяц назад потек. Т.к. гарантия к тому времени уже кончилась, разобрал, посмотрел. Оказалось, что потек в месте приварки шпильки под защитный ноль. ТЭН в нормальном состоянии. Переварили, собрал, повесил. Через две недели потек опять. На этот раз открылись свищи по сварным швам бака, причем в нескольких местах сразу. На бак гарантия вроде 7 лет, нужно везти в другой город, в сервис. Попробую заменить или заварить бак по гарантии.
Резюме:
Конструкция простая и элегантная. Задумка хорошая. Комплектующие качественные. Но вот качество исполнения швов все-таки не на высоте, и на моем примере можно сказать, что статистика прослеживается не очень хорошая.
Далее, узел подключения защитного ноля на корпус бака через приварыш неудачный. Маленький ток за несколько лет может вызвать коррозию шва.
Так, что может лучше баки из керамики? Хороший редуктор в итоге окажется дешевле, чем постоянный монтаж/демонтаж и ремонты.

Tany написал :

Tany написал :
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, на счет водогрея.
Кто-нить может дать оценку водогрею фирмы Реал. Наша российская фирма делают из нержав. стали.
В форуме нашла только один отзыв по данной фирме (причем хороший).
Выбрала данный продукт исходя из нужных размеров диаметр 370 длина чуть больше метра. и 80 л + нержавейка.

У меня стоял как раз такой-же, на 80 литров с нержавеющим баком. При покупке привлек ценой и размерами. К сожалению, заменили по гарантии. Вышел из строя нагреватель, а у нас в городе нет авторизованного сервиса Реала, поэтому в магазине мне заменили на другой...

Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, на счет водогрея.
Кто-нить может дать оценку водогрею фирмы Реал. Наша российская фирма делают из нержав. стали.
В форуме нашла только один отзыв по данной фирме (причем хороший).
Выбрала данный продукт исходя из нужных размеров диаметр 370 длина чуть больше метра. и 80 л + нержавейка.

Понятно!
Всем спасибо!!!

Nickolay написал :
для чего тогда нужна эта вздрючка снизу?

Для опоры на стену - чтобы бак вертикально висел.

Nickolay написал :
для чего тогда нужна эта вздрючка снизу?

Чтобы когда потянете за трубу нижняя часть не отделялась от стены....

Nickolay, не видя "вздрючки", трудно сказать о ее фунции... Могу лишь предположить - чтобы при прикручивании-откручивании арматуры (например), "исключить колебания нижнй части агрегата в горизонтальной плоскости, могущие привести к его демонтажу с верхних крепежных элементов" (термин сам придумал ). Если по-русски - чтобы при монтаже арматуры (пока агрегат пустой и легкий) не оторвать его. ИМХО

Я думал о том, что третий не нужен.
Но, для чего тогда нужна эта вздрючка снизу?

Nickolay написал :
третий снизу?

Ни малейшего смысла - значимая нагрузка на два верхних анкера направлена по горизонтали, если разгрузить их от вертикальной составляющей, то надёжность крепления может даже уменьшиться.

Регистрация: 10.03.2006 Новосибирск Сообщений: 2190

Третий анкер это скорее пыль в глаза Даже когда три анкера в комплекте идут.
Представьте, что вы вкрутите третий. Вы уверены, что вкрутите его с точностью до миллиметра так, чтобы нагрузка равномерна легла на все три?
Скорее всего третий будет чуть ниже, и тогда вся нагрузка все равно будет на 2 верхних. Это в лучшем случае!
А ведь может случиться так, что этот третий будет на миллиметр выше, и тогда нагрузка ляжет на него, а 2 верхних будут только придерживать водогрей от опрокидывания. А 65 кг на одном анкере - гораздо хуже чем на двух.

Повесил свой водогрей на двух анкерах с гайками. Под гайки положил большие шайбы - для надёжности.
Анкеры в стене ~90 мм, диаметр 12 мм.
Двух хватит или нужен всё-таки третий снизу?

Новосёл написал :
Nickolay, ну раз Вы технически подкованы, то зачем Вам обязательно загнутые? Установите обычные, с резьбой на конце (она будет после заворачивания гайки - расклинивания, отвинчивания гайки) - просто под углом вверх. И прекрасно бойлер будет на них висеть. Если конструкция бойлера позволит - можете подлезть и гайки накрутить (при уже установленном бойлере)

Не понял
Т. е. после установки анкера гайку открутить, повесить бойлер и прижать его "плечи" (хрени, за которые он вешается) той же гайкой через шайбу?

Nickolay, ну раз Вы технически подкованы, то зачем Вам обязательно загнутые? Установите обычные, с резьбой на конце (она будет после заворачивания гайки - расклинивания, отвинчивания гайки) - просто под углом вверх. И прекрасно бойлер будет на них висеть. Если конструкция бойлера позволит - можете подлезть и гайки накрутить (при уже установленном бойлере)

Вот думаю, если 90 гр. не найду, то обычные полукруглые крюки пойдут или нет...

Новосёл написал :
ХВС - это Холодное ВодоСнабжение; давление узнается в ЖЭКе (или иной УК).
Анкеры - это в данном случае не крюки, а способ фиксации изделия в стене; наберите в Рамблере, Гугле и т.п. - он покажет (если не покажет - скажите, я найды Вам ссылку). Суть - при ввинчивании одной части изделия, корпусная деталь расклинивается в отверстии, держит очень прочно (если стена не бумажная, конечно). Исходя из диаметра отверстий на корпусе водогрея, Вы сможете подобрать нужные анкеры. На рынке Вы просто не знали, как они выглядят, поэтому не нашли...

Что такое анкер - я прекрасно знаю. Не один десяток в стены повкручивал уже
Что нужен анкер под 90 гр. на конце согнутый я тоже догадался.
Искал я именно такие анкера.
Но у нас на рынке таких уже давно не было сказали
Все мне предлагали что-то типа больших шурупов, у которых вместо головы продолжение согнутое под углом 90 гр. Шурупы эти вкручиваются в дюбели пластмассовые...
Вот и не купил я их... побоялся...
Буду искать анкера...
В ЖЭУ узнаем про давление, но более 8 бар наврядли, конечно...

Регистрация: 04.10.2006 Воронеж Сообщений: 265

Это я к вопросу надежности, если пластиковый дюбель выскочит и всё упадет.