Уважаемые форумчане!
Переделали электрику в 11-летнем 17-этажном доме П-44 в соответствии со схемой и параметрами домовой сети, согласованной и здесь на форуме и в соответствии с советами профессионального электрика. Схема, по которой переделана проводка, прилагается. Кабели брались качественные NYM с соответствующим сечением (тоже согласованным).
В квартиру пока не переселились, но строители, которые там доживают последние деньки, сообщили: "Хотим заранее предупредить: пару раз было, что вечером выбивало УЗО, установленное в домовом щитке, хотя в это время все работы уже были закончены, был включен только свет в паре комнат и транзистор. И еще пару раз было, что батареи "пощипывали" током".
Они сделали вывод, что кто-то в подъезде ворует электричество, говорят, по симптомам похоже.

Вопрос к уважаемому форуму: возможны ли другие причины? До ремонта УЗО в щитке не стояло, но никто не помнит, чтобы батареи дергали током.

Заранее спасибо!

VerNika написал :
пару раз было, что вечером выбивало УЗО, установленное в домовом щитке

Модель УЗО. УЗО в квартире при этом не выбивало? Их модели.
Проверяйте вводной кабель. Марка, сечение, способ прокладки.
Проверяйте его подключение с обоих концов.
Стояк четырёхпроводной или пятипроводной?

пару раз было, что батареи "пощипывали" током"

Нелишним будет проверить сопротивление изоляции квартирной проводки.

Наиболее вероятны проблемы с вводом.

К схеме немало претензий, но ничего откровенно криминального.

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее

Спасибо за отклик, ВТБ! Как узнаю насчет способа прокладки кабеля, отвечу, чтобы все ответы были в одном сообщении.

2VerNika
ИМХО в схеме желательно вывести верхний свет на отдельный виключатель без УЗО (ну или на отдельный повесить), а то если выбъет УЗО кухонная техника (а это зона повышеной опасности), то света у Вас тоже не будет.
а так почти так как я себе планирую

ВТБ! написал :
Модель УЗО. УЗО в квартире при этом не выбивало? Их модели.
Проверяйте вводной кабель. Марка, сечение, способ прокладки.
Проверяйте его подключение с обоих концов.
Стояк четырёхпроводной или пятипроводной?

УЗО в щитке - Legrand 2P 100mA/63A-2M(AC). Квартирные УЗО (Schneider Домовой) не выбивало. Вводной кабель - 3х4 NYM проложен НЕ в гофре. Стояк стандартный двухфазный. Заземление делали в щитке к общему заземлению. На всякий случай - описываемая ситуация возникает при том, что пока никаких электроприборов, кроме освещения, транзистора и 2-конфорочной электроплитки дачного типа в квартире нет.

VerNika написал :
УЗО в щитке - Legrand 2P 100mA/63A-2M(AC). Квартирные УЗО (Schneider Домовой) не выбивало.

Исходим из предположения исправности всех УЗО.
Тогда "обвиняемый" один - кабель ввода.
Мегаомметр электрику в руки - и проверять сопротивление изоляции между жилой PE и рабочими жилами.

Заодно не грех измерить разность потенциалов между PE и стояками отопления.
В случае опасного потенциала - "бамажку" в компетентные органы (кто там у нас за электробезопасность отвечает?)

Спасибо, попробую организовать такие замеры. Не подскажете, какие цифры сопротивления изоляции говорят о том, что дело в кабеле, а какие - об обратном. Хотя бы по порядку величины? Спрашиваю потому, чтобы иметь самой представление, т.к. бригада уже ждет окончательно расчета и склонна объяснять все воровством электричества со стороны соседей, во что я слабо верю.

Не подскажете, какие цифры сопротивления изоляции говорят о том, что дело в кабеле, а какие - об обратном? Хотя бы по порядку величины? Спрашиваю потому, чтобы иметь представление, т.к. бригада уже ждет окончательно расчета и склонна объяснять все воровством электричества со стороны соседей, во что я слабо верю.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 48239

1) пригласить специалиста (с приборами), который найдёт причину, а не будет кивать на соседей
2) Вычесть из оплаты бригады стоимость вызова спеца

VerNika

При хоть сколько-нибудь надёжной изоляции такой огромный ток утечки невозможен. Варианты такие.
1) Неисправно УЗО на 100мА - но для неэлектронных повышение чувствительности при неисправности нехарактерно.
2) Грубейшие ошибки монтажа - электрик не смотрел квартирный щиток и подключение в этажном? Такую беду и без мегаомметра можно измерить.
3) Нарушена изоляция жил кабеля (заводской брак, механическое повреждение).
4) Пробой на землю в щитке.

Проверять сопротивление изоляции надо по всем правилам - напряжением 500В, полагаю.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

По "схеме" - узо 25А 30мА "защищено" 50А автоматом на вводе и 10+16+16=42А на выходе, плохо это

ИМХО выбивания узо связаны с ошибками монтажа N и PE проводников.
Если бы вы нарисовали нормальную схему, с указанием всех проводников, их расцветки, сечений и мест их соединений, то можно было бы сказать точнее. Или фото щитков.

VerNika написал :
Стояк стандартный двухфазный

Таких НЕ бывает .
Скорее всего у вас трёхфазный четырёхпроводный стояк.

VerNika написал :
Вводной кабель - 3х4 NYM проложен НЕ в гофре.

А автомат вводной 63А ---круто однако и безграмотно.
А зачем два УЗО по 30мА ставите, на квартиру хватает одного 63А на 30мА.

VerNika

Не отпускайте этих "электриков": кабель ввода всё равно под замену.
Если замените автомат на 50А, тогда 3*10.
Если оставите 63А - 3*16.

ВТБ! написал :
Если оставите 63А - 3*16.

Кто разрешит доп. мощности?

filvik

Да, больше 10кВт предложат трёхфазное подключение...

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2945

ИМХО перед счётчиком стоит ещё один 50А автомат в нижней секции щита, который VerNika просто не заметила и не нарисовала на схеме.