Допускается ли проводка электрокабелей по перекрытию за подвесным потолком в ПВХ-гофре в квартире?
Причем гофра не просто будет валяться на конструкции подвесного потолка, а будет прикреплена к основному перекрытию (плиты, не монолит).

Какой кабель подойдет для такой прокладки? (ВВГ - ?)
Какие нюансы такой прокладки?

спасибо

Error440

Если ГКЛ по металлическому профилю, то можно NYM/ВВГнг-ls вообще без гофры. А в самозатухающей гофре можно почти всё.

Я бы предпочёл кабели (NYM, ВВГ) в гофре.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Error440 написал :
Какие нюансы такой прокладки?

А для крепления гофры лучше ипользовать "клипсы" под соответствующий диаметр "гофры". И еще очень хорошо перед прокладкой прорепетировать все трассы, чтобы в дальнейшем сократить до минимума количество пересечений и перехлестов.

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

Отлично.
ГКЛ на металлическом каркасе. Кабеля ВВГнг в гофре. Крепить буду клипсами.

Спасибо.

Error440 написал :
Открытая проводка

Если потолок непроходной, то проводка над ним считается скрытой.

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

Еще вопрос.
Между кухней и прихожей со щитком расположен СУ. Выложен уже после укладки плит перекрытия, стены в полкирпича. В СУ будет реечный потолок.

Есть идея пучек кабелей группы кухня пропустить в гладкой ПВХ трубе сквозь СУ по потолку.
Т.е. проделать дыры в стенах у самого потолка, просунуть трубу, замазать щели герметиком. Получается что внутренности трубы никак не контактируют с атмосферой (влагой) СУ.

Причем не обязательно вести рядом со стояком, даже удобнее прямо посередине СУ в 1м от стояка.

Что скажете?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Error440 написал :
Есть идея пучек кабелей группы кухня пропустить в гладкой ПВХ трубе сквозь СУ по потолку.

Нормальная идея, только в гофре провести удобнее будет, чем в жесткой трубе. Самое главное, чтобы труба не металлическая была через санузел.

avmal написал :
в гофре провести удобнее будет

По-моему, в прямой жёсткой трубе приличного диаметра не в пример удобнее: при необходимости можно будет перетянуть/добавить отдельный провод.

Error440

Есть ограничения на заполнение такого кабель-канала и на массу изоляции на погонный метр.
Так что лучше две полупустых трубы, чем одна полностью забитая.

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

ВТБ! написал :
Есть ограничения на заполнение такого кабель-канала и на массу изоляции на погонный метр.

Это интересно! Можно поподробнее? Готов сам почитать - ссылкой на нормативы угостите.

PS Ограничения именно на 'такой' кабель-канал или это относится и к гофре из самозатухающего ПВХ, не проходящей по влажным помещениям? Я планировал в одну 20ку по 2шт 3*2.5 ВВГп-нг.

Error440 написал :
в одну 20ку по 2шт 3*2.5

Это проходит с огромным запасом, те ограничения касаются десятков кабелей в лотке.

ссылкой на нормативы угостите

Циркуляр №7 ассоциации Росэлектромонтаж (2004 год).
Поисковики легко находят, документ компактный.

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

Вопрос не совсем по теме. Допустима ли совместная прокладка 10 кабелей ВВГп-НГ 3*2.5 и 3*1.5 вместе в одной вертикальной штробе в цементной штукатурке? Штроба шириной см 5 и глубокая - см 4.

спасибо