Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#762552

Wazawai написал :
Порвало задвижку Dy16. Пайку, разумеется, никогда не рвало.

Что и требовалось доказать!

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Рвет самые хрупкие конструкции. А это краны, уголки и заглушки. Сами трубы и пайка обладают достаточной пластичностью, чтобы спокойно расшириться.

Уважаемый Дока посмотрел Ваш пост о испытании на заморозку фитингов фирмы SANHA 5000 серии,а конкретно угол двухраструбный пайка 5090 которым переполнены наши Московские рынки. И я хотел-бы предложить Вам испытать из этой же серии отвод двухраструбный 5002a (в просторечьи Long) каков будет результат? По моим наблюдениям разрывы в уголках 5090 происходят из за малого угла.С уважением BRAVO3495

Как-нибудь обязательно,а сейчас времени нет.И так уже год пекс обещаю испытать...