Уважаемый Дока посмотрел Ваш пост о испытании на заморозку фитингов фирмы SANHA 5000 серии,а конкретно угол двухраструбный пайка 5090 которым переполнены наши Московские рынки. И я хотел-бы предложить Вам испытать из этой же серии отвод двухраструбный 5002a (в просторечьи Long) каков будет результат? По моим наблюдениям разрывы в уголках 5090 происходят из за малого угла.С уважением BRAVO3495
LOT написал :
Возможно акватерм судя из опытов лучше ашпитренда т.к его раздуло больше а значит он более пластичен а если более пластичен то дольше прослужит т.к по известным мне мнениям к концу срока службы пп становиться жестким как деревяшка.
В целом-согласен.
LOT написал :
Ну всё , теперь полюбил я пп ещё пуще прежнего )
На самом деле,если речь не идет о температурах выше 60-70 градусов,т.е. ХВС и ГВС,ПП очень хорош по соотношению цена/надежность.Все-таки его основной недостаток-температурное старение.Ну и некоторое неудобство монтажа(особенно в одиночку).
А вот в отоплении-начинаются проблемы...
Ну всё , теперь полюбил я пп ещё пуще прежнего )
Кста немножечко моих рассуждений по этим опытам -
ПП реально выдерживает заморозки
Высокое качество соединения труббы и фитинга опять подтверждается
Возможно акватерм судя из опытов лучше ашпитренда т.к его раздуло больше а значит он более пластичен а если более пластичен то дольше прослужит т.к по известным мне мнениям к концу срока службы пп становиться жестким как деревяшка.
madrhino написал :
И каковы выводы относительно качества изделий данных производителей?
На основании подобного эксперимента вряд ли можно судить о качестве ПП,т.к. условия испытаний находятся вне заявленного производителем диапазона рабочих температур и давлений.Некорректно также сравнивать Акватерм Фазер SDR 7.4 и HP SDR 6 из-за разной толщины стенок,хотя оба PN20.
Выводы-ПП выдерживает по крайней мере однократное замораживание,место соединения трубы и фитинга и фитинг прочнее самой трубы.Косвенно эксперимент показывает возможность взаимного соединения труб и фитингов разных производителей ПП.
Как обещал-испытания ПП.
Спаял из фитингов и труб разных производителей.Участвуют:HP,Aquatherm,Firat.
Вода находилась при атмосферном давлении.
Результат-порвало кран,видимо между шаром и наружней стенкой не осталось воздуха.
ПП слегка раздуло(Акватерм),но прорывов не было.
Самое интересное,что кран еще работоспособен,пропускает только в промежуточном положении.
На первом фото-до заморозки,на остальных-после.
Сейчас повторяю эксперимент,из-за порванного крана с трудом создал небольшое внутреннее давление,бар 5.Замораживаю...
и это так , лёд порвёт что угодно. Если "это" имеет только упругую деформацию. Любое твёрдое тело. Потому-как нет веществ с упругой деформацией более 1 % (цифру надо уточнить).
user1756 написал :
которая является следствием замерзания
ага , при 20 цельсиях пластична, а при -10 цельсия - хрупкая, а отпускается-калится при 400...500 цельсия, плавится 800. Не кажется что Вы "сморозили" (почти каламбур) ерунду ?
Свойств меди никто не отменял. Я выразил лишь простую мысль о хрупкости меди, которая является следствием замерзания,и мне не понравилось упрощенная фраза, что лед все что угодно порвет.Вот и домотался я до вас.
Что-то форум плохо работает…
Криокабеля - это замечательно. Медь используют из-за исключительных свойств сохранять пластичность даже при низких температурах. Это мне хорошо известно. Вернемся-ка лучше обратно к трубам с водой.
Может у Вас есть объяснение, почему замерзающая вода в состоянии разорвать медную трубу (если не ошибаюсь, коэфф. объемного расш. вода/лед =1.09, т.е. 9%),и этот процесс не может длиться бесконечно; Притом, что давление разрушения медной трубы с миллиметровой стенкой от 200 атм. и выше. (Этот параметр взят грубо) При комнатной температуре и предельном давлении медь просто раздувает пузырем! Но, когда дело доходит до замерзания (как правило - неоднократного), проявляются такие эффекты, как в описанном выше эксперименте... Может, тут имеет место видоизменение кристаллической решетки металла, что в совокупности с давлением превращающейся в лед воды приводит, в конце концов, к ее деструкции. Вот интересный вопрос: какую трубу разорвет раньше, (в одинаковых условиях эксперимента) - отоженную или нет.
Если вы действительно знаете суть главного вопроса - лучше расскажите сразу, интересно ведь всем, поправьте если что не так
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.