Тема прокладки кабеля в грунте уже поднималась тут. Но есть некоторые нюансы...
Первое. Наряду с электрокабелем хочу проложить (от основного строения в летний домик) также телефонный полевик, и возможно, телевизионный кабель. Вопрос - можно ли их засунуть в одну гофру, или лучше все-таки две?
Второе. По периметру участка предстоит по-любому копать дренажную канаву. Можно ли объединить два в одном? То есть, на дно дренажной канавы уложить гофру с кабелями, засыпать песком, тщательно укрыть необходимыми материалами? Или придется, скрипя зубами, рыть две траншеи...
Воздушку считаю примитивным, дешевым и недолговечным вариантом. Недаром государственные телефонные компании кабели в землю закапывают, основательно, как и положено, а частники тянут по крышам.
Зачем гофру?
Из своего опыта. Спрашивал недавно местных гуру про прокладку под землей вместе воды и кабеля. Категорически не советовали прокладку ничего вместе с эл. кабелем. После всего прочитанного сделал так: купил ПЭ трубу (D32 ~ 20р/метр, D25 ~ 15р/метр), пустил двумя ветками - эл-во и все остальное. Труба гибкая и прочная, лопатой хрен разрубишь. Никакой воды, кабель в сухости и темноте.
2avmal
Если говорить серьезно, то случаев прогрызания крысами уложенного в землю (песок-кабель-песок-кирпич-грунт) обычного ВВГ я не видел. А вот обрывы бронированных кабелей на спусках\подьемах из-за сезонных перемещений строений и срезы из-за протяжки в нескреплённых АЦ трубах встречал неоднократно.
Arr написал :
Если говорить серьезно, то случаев прогрызания крысами уложенного в землю
Если говорить серьезно, то для входа в грунт или для выхода из него кабель всегда подходит к поверхности, а тут мышам и крысам раздолье. Правда, перегрызание ПВХ-изоляции я видел только один или два раза, но полиэтилен они очень уважают. И так чисто обгладывают, что только жилы голые блестят. Не обходилось и без их трупиков.
avmal написал :
Если говорить серьезно, то для входа в грунт или для выхода из него кабель всегда подходит к поверхности, а тут мышам и крысам раздолье. Правда, перегрызание ПВХ-изоляции я видел только один или два раза, но полиэтилен они очень уважают. И так чисто обгладывают, что только жилы голые блестят. Не обходилось и без их трупиков.
Мыши, почему-то предпочитают провода с алюминиевой жилой, медь они не очень любят.