Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#419722

Здравствуйте, форумчане!

Нужен автоматчик, знающий как сделать взрывозащищенный пульт управления. Он будет командывать обычным щитом, а этот обычный щит - нашей установкой.
Принципиальная схема щита разработана нашим автоматчиком, но он не берется за взрывобезопасный пульт - здесь нужна электроника с понижением до 5 В. Пульт - дублер щита.
В щите - приборы ОВЕН (2 шт.)

Связывайтесь, пожалуйста, через личку. Есть ТЗ на систему.

Сделать мало. Он должен быть сертифицирован со всех сторон.
Иначе ..... кто сидеть хочет....

Сидеть будем мы! (директор )
Категория у заказчика осталась от старого спиртового производства, сейчас они там сделали биофабрику (наша установка - по мембранному разделению биологических сред). Они просто обязаны соблюсти категорию безопасности...

2AnDrEwDr
А почему именно 5В?
Насколько я знаю, такие вещи делаются при помощи коммутации с использованием барьеров безопасности (искрозащиты), их кстати ОВЕН вроде тоже выпускает. Может с ними лучше связаться
и конечно описать задачу более конкретно

За ОВЕН спасибо , позвоню, но, уверен, что откажут и они, как отказали АДЛ и ИнСАТ - работа маленькая и единичная. Это, типа, "корпоративно не интересно", блин.

Опишу установку: 3 насоса, 2 ЭМ клапана (все они соответствуют...), ТРМ1, САУ М6, УТ24. Щит - фигня, на коленке одним пальцем можно сделать, а вот пульт - это только к спецам обращаться...

Может и барьеры, я бестолковый в этом вопросе (что такое коммутация применительно к моему вопросу?)...

Конкретная задача - тем, кого эта подработка заинтересует (нужен спец ), но вопросы и советы прошу нижайше Вас писать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AnDrEwDr написал :
Нужен автоматчик, знающий как сделать взрывозащищенный пульт управления. Он будет командывать обычным щитом, а этот обычный щит - нашей установкой.

Вы хоть поясните что будет находиться во взрывоопасной зоне. Может достаточно будет обойтись взрывозащищенными постами управления типа КУ-92,93.

Ндяяяя... если под пультом подразумевается именно пульт, тоесть в нем тока кнопки и переключатели - то через барьер включать и все... в чем проблема? Бросьте в личку ТЗ, гляну поконкретнее...

AnDrEwDr написал :
Нужен автоматчик, знающий как сделать взрывозащищенный пульт управления.

Вы для начала объявите какой вид взрывозащиты планируется, классы зон, дайте схему размещения и подключения оборудования по зонам.

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598

Без вопросов.

Надо знать класс зоны, алгоритмы управления и бюджет проекта... В смысле на технику.
Вид требуемой взрывозащиты выбирает проектант исходя из ТЗ на электроустановку.
Исходя из первого поста особо хитрого быть ничего не должно. Искробезопасная цепь, однако...

Если в Москве никто не возьмется, готов помочь...

Спасиб! Пошарю насчет барьеров, ТЗ отсканирую (оно рукописное), и в пн., наверное, продолжу
Класс зоны, кстати, В-Iа.
2ИнтСистемс Как раз, как Вы описали - именно пульт. А, что, в щите никакой электроники не надо? В смысле - для того, чтобы с пульта управлять щитом?

Регистрация: 05.05.2007 Зеленоград Сообщений: 241

Попробуйте спросить на Электрониксе - . Там попадаются люди, работавшие со взрывозащитой.

Мужики! Спасибо, все решили. Наш, бл..., автоматчик, бл..., будет это делать.
(Теперь буду ждать неделю, прежде чем выполнять распоряжения начальства)
Извините за напряг