Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#420419

Мужики! Спасибо, все решили. Наш, бл..., автоматчик, бл..., будет это делать.
(Теперь буду ждать неделю, прежде чем выполнять распоряжения начальства)
Извините за напряг

Регистрация: 05.05.2007 Зеленоград Сообщений: 241

Попробуйте спросить на Электрониксе - . Там попадаются люди, работавшие со взрывозащитой.

Спасиб! Пошарю насчет барьеров, ТЗ отсканирую (оно рукописное), и в пн., наверное, продолжу
Класс зоны, кстати, В-Iа.
2ИнтСистемс Как раз, как Вы описали - именно пульт. А, что, в щите никакой электроники не надо? В смысле - для того, чтобы с пульта управлять щитом?

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598

Без вопросов.

Надо знать класс зоны, алгоритмы управления и бюджет проекта... В смысле на технику.
Вид требуемой взрывозащиты выбирает проектант исходя из ТЗ на электроустановку.
Исходя из первого поста особо хитрого быть ничего не должно. Искробезопасная цепь, однако...

Если в Москве никто не возьмется, готов помочь...

AnDrEwDr написал :
Нужен автоматчик, знающий как сделать взрывозащищенный пульт управления.

Вы для начала объявите какой вид взрывозащиты планируется, классы зон, дайте схему размещения и подключения оборудования по зонам.

Ндяяяя... если под пультом подразумевается именно пульт, тоесть в нем тока кнопки и переключатели - то через барьер включать и все... в чем проблема? Бросьте в личку ТЗ, гляну поконкретнее...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AnDrEwDr написал :
Нужен автоматчик, знающий как сделать взрывозащищенный пульт управления. Он будет командывать обычным щитом, а этот обычный щит - нашей установкой.

Вы хоть поясните что будет находиться во взрывоопасной зоне. Может достаточно будет обойтись взрывозащищенными постами управления типа КУ-92,93.

За ОВЕН спасибо , позвоню, но, уверен, что откажут и они, как отказали АДЛ и ИнСАТ - работа маленькая и единичная. Это, типа, "корпоративно не интересно", блин.

Опишу установку: 3 насоса, 2 ЭМ клапана (все они соответствуют...), ТРМ1, САУ М6, УТ24. Щит - фигня, на коленке одним пальцем можно сделать, а вот пульт - это только к спецам обращаться...

Может и барьеры, я бестолковый в этом вопросе (что такое коммутация применительно к моему вопросу?)...

Конкретная задача - тем, кого эта подработка заинтересует (нужен спец ), но вопросы и советы прошу нижайше Вас писать.

2AnDrEwDr
А почему именно 5В?
Насколько я знаю, такие вещи делаются при помощи коммутации с использованием барьеров безопасности (искрозащиты), их кстати ОВЕН вроде тоже выпускает. Может с ними лучше связаться
и конечно описать задачу более конкретно

Сидеть будем мы! (директор )
Категория у заказчика осталась от старого спиртового производства, сейчас они там сделали биофабрику (наша установка - по мембранному разделению биологических сред). Они просто обязаны соблюсти категорию безопасности...

Сделать мало. Он должен быть сертифицирован со всех сторон.
Иначе ..... кто сидеть хочет....

Здравствуйте, форумчане!

Нужен автоматчик, знающий как сделать взрывозащищенный пульт управления. Он будет командывать обычным щитом, а этот обычный щит - нашей установкой.
Принципиальная схема щита разработана нашим автоматчиком, но он не берется за взрывобезопасный пульт - здесь нужна электроника с понижением до 5 В. Пульт - дублер щита.
В щите - приборы ОВЕН (2 шт.)

Связывайтесь, пожалуйста, через личку. Есть ТЗ на систему.