имеем щиток штатный. там 2 автомата: 25 и 16. 25 не подключен вовсе, а от 16 идут в квартиру 2 кабеля (алю 2.5 каждый). один из них выходит (подрасковырена стенка предыдущими жильцами) рядом с входной дверью и обеспечивает кухню, санузел и (почти) все розетки. второй кабель - освещение в комнатах и (!!!) одну розетку в одной (из трёх) комнат.
вопрос собственно: где выход этого "второго" кабеля найти в квартире ? навеяно установкой счётчика и узо/автоматов в прихожей, а этот "невидимка" мешает. долбить всю стену превентивно не предлагать
спасибо.
PS штатного местного электрика пока не найти. такие обстоятельства.
Насколько понял это проект дома. Но увы их не знаю, просто с чем сталкивался. Везде где ковырялся с проводкой, освещение (типа Вашего 2-го кабеля) уходит к соседу этажем выше и там по полу уже разводится по Вашим комнатам. Ближайшая комната к щиту над выключателем света вполне может быть первая распайка (явно будет видно если куча жил скручена) Попробуйте все-таки проследить кабель, если направление вверх, то вполне что идет к соседу сверху. Удачи в поиске
обычно в этой серии один провод идет к распайке над блоком выключателей в прихожей,
второй к распайке в комнате (над выключателем, под самым потолком). дома 80-82 г.п.
в серии 600.11 добавляется третий провод на розетку в прихожей далее на кухню, дом 89 г.п.
планировка?
отправлял в личку. видимо, не получили.
коробку нашёл в средней из трёх комнат.
а надо ли в квартире рвать старую проводку?
я понимаю, что выгоднее полквартиры пустить мимо счётчика, но с моим мнением могут не согласиться энергосбытчики
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.