старая проводка остается на свет и розетки (розетки замуровываются)
кухня с ее электроприборами буде питаться от ввода к плите который на отдельном автомате
остальное от новой проводки
вопросы: правильно ли подобран автомат?, сечение проводов? (все провода многожильная медь),
провода будут в пластиковом плинтусе на уровне пола, на входе коробка с двумя общими автоматами (предположительно 20 А) + отдельно один на компьютер и один на кондиционер (на какой провод ставить? на котором светится отвертка тестер?)
все с заземлением, хочу подключить на раму щитка.
в общем щитке на этаже как можно подключится к счетчику напрямую? там все 3 штатных автомата останутся.
Для начала расскажите об этом поподробнее, а то у меня что-то эти решения в голове не укладываются.
apso написал :
старая проводка остается на свет и розетки (розетки замуровываются)
apso написал :
кухня с ее электроприборами буде питаться от ввода к плите который на отдельном автомате
А еще лучше сразу нарисуйте электрическую принципиальную схему того что вы хотите сделать с правильным указанием сечений кабеля, а то до последнего момента мне не попадался кабель, содержащий в себе под оболочкой полторы жилы и, тем более, такого странного сечения - 3 квадрата. И имейте ввиду, что для розеточной группы обычно применяется кабель или провод 3х2,5, независимо от предполагаемой нагрузки. И номинал автомата на розеточную группу больше 16А стараются не ставить, что обусловлено номинальным током самих розеток.
да действительно переделка необычная, просто я уже сейчас точно знаю где будет какая нагрузка, никаких обогревателей и водонагревателей не нужно, с этим в доме порядок
так что подумал что розеточную группу можно и 1.5 сделать т.к. проводов много а кабель канал ограничен.
Независмые автоматы в нейтрали запрещены.
Многожильный провод сечением 1.5мм2 - плохой выбор: и так сечение мало, да ещё и при неквалифицированной разделке\оконцовке часть жилок поломаете.
2Auri так у меня вообще на 6 ампер 2ВТБ! в леруа мерлен и на 6 и на 10 есть 2Arr не понял, что такое независимая нетраль? я аккуратно ножечком снял изоляцию и облудил, вроде ничего не поломал
2avmal кстати про нетраль, хочу ее на корпус домового щитка подключить, там винтики стоят и видимо к ним подключено зазаемление плит, можно так делать?
Спасибо, отличное фото, будем на него часто ссылаться.
Всё вполне солидно.
Верхняя шина, вваренная в щиток - это шина PE. Толстенный провод к ней справа под гайку - это отвод от магистрального PEN, от подстанции до этой гайки сечения ВСЕХ проводников должно быть не менее 16мм2 и контакты идеальны. Нарушение контакта до этой шины и называют "обрывом нуля" (правильный термин - обрыв PEN), такой обрыв ОЧЕНЬ опасен появлением повышенного до 380В в розетках потребителей и выносом опасного до 220В потенциала на корпуса оборудования потребителя. От этой шины должны в квартиру отходить желто-зелёные проводники PE. (От неё же отходят синие проводники к нулевым клемам счётчиков).
Каждый проводник должен иметь ИНДИВИДУАЛЬНОЕ крепление, что, в данном случае невыполнено
Четыре небольших изолированных шинки ниже - это четыре (по числу квартир) шины N, от них должны отходить синие провода N.
Правая шина N недотянута - греется. Отгорание N на этой шине особой опасности НЕ представляет.
2Arr получается подключать заземление к этой планке опасно? вы меня напугали, может оно возьмет и отгорит где нибудь, уж лучше без него, вроде от корпусов статическим током не бьет.
apso написал :
2Arr получается подключать заземление к этой планке опасно?
Всё у вас нормально, подключайте: желто-зелёные PE на верхнюю шину под отдельный винт (свободные резьбы там еще есть),
синие N на шинку N своей квартиры,
фазу - на выход одного из своих автоматов, (зелёный кожух надо снять), автоматы по 3 шт на квартиру, бОльший - плита, два других - свет и розетки.
Если в своих силах не уверены, то местного электрика пригоните и пусть он под вашим наблюдением подключит так, как написано.
Arr написал :
фазу - на выход одного из своих автоматов
Забыл сказать: там скорее всего нужно будет применить дополнительную клемму, поскольку зажимать в один автомат одновременно AL жилу и облуженную медную многожилку неверно.
2Arr да большой автомат на плиту а маленькие один на кухню и холл другой на комнату, думаю что лучше подключить в комнатный т.к. штатные розетки в комнате заглушил.
Если самому делать то можно без отключения света по всему стояку обойтись? безопасно на ноль подключать при напряжении? ноль то в щитке не отключить, да еще бы эту зеленую панель снять, на ней ручка мешает.
Arr написал :
Обратите внимание на сечения и неразрывность магистрального PEN.
в смысле мое заземление по квартире должно быть неразрывно и большого сечения?
Тут все про УЗО активно говорят, может мне стоит применить его в мини щитке вместо автомата на 25 А?
А на площадке в общем щитке заменить советский автомат на тот который уже куплен (25 А)?
При этом еще один автомат на 25 остается лишний
Есть ли УЗО шириной в один автомат? В мини щитке только 4 места, хотел на машину тоже отдельный автомат поставить на 10 ампер.
Как отличить при покупке УЗО от автомата? На какой ток разрыва мне подойдет?
apso написал :
безопасно на ноль подключать при напряжении?
При наличии напряжения в цепи работа с N проводником опасна. Но вы же работаете на СВОЕЙ шинке N, а свою квартиру вы можете полностью отключить от фазы, выключив все три свои автомата.
Отворачивать гайку толстого отвода от PEN без отключения ВСЕХ квартир на этаже НЕЛЬЗЯ ни в коем случае !!! (но вам эту гайку и трогать не надо).
apso написал :
в смысле мое заземление по квартире
Та фраза относилась к сравнению фото.
Жаль, что вы продолжаете путаться в терминах
Магистральные проводники - это толстые проводники идущие снизу вверх сквозь щит справа. Их четыре - три фазы и PEN.
От магистрального PEN сделан толстый отвод на привареную к щиту шину. После этого места PEN проводника больше НЕ существует - он РАЗДЕЛИЛСЯ на этой шине на проводники PE и проводники N.
Типовую схемку двухквартирного щитка посмотрите:
2Arr форум честно читал, про такую большую роль шины заземления узнал только сегодня, всегда думал что в подвале закопан штырь, и что заземление в основном для отвода помех с компьютеров и т.д.
после просмора схемы щитка все понятно, вертикальных проводов в нем 4.
так что мне с автоматами на 25 ампер делать? Еще как вариант: остался кусок кабеля 2.5 мм если его проложить параллельно то можно и на 25 ампер ставить и вторую мини коробку с отводом в кухню. правильно?
2apso
Почему двухпроводная подводка к стабилизатору - он старый? с двухконтактной вилкой и розеткой?
apso написал :
остался кусок кабеля 2.5 мм если его проложить параллельно то можно и на 25 ампер ставить
В общем случае нельзя, кабели неидентичны, токи разделятся непоровну.
Но именно в данном случае, при именно таком соотношении 25А на 2.5мм2 можно было бы... но... плохо... партизанщина это
Кроме того для замены черного советского автомата в щитке на современный динреечный придётся либо менять все три и присверливать динрейку, либо искать специальную преходную пластину.
нет он новый, с трехконакной вилкой но розетка двух контактная
а это кусок который я отрезал чтобы отвод сделать, он был 10 метров я отрезал 4 метра осталось еще 6
может в мини щитке общий автомат не ставить только УЗО длина отвода 4 метра, в большом щитке автомат есть
обновил схему
я бы назвал всю эту переделку партизанщиной полной, но уж так получается, сначало сделал теперь думаю
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.