#52655

aleks11 написал :
ПРосьба высказаться по поводу защиты от скачков напряжения.
Хочу приобрести себе РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-40А с такими характеристиками:

"Технические данные:

  1. номинальное напряжение АС 220 В, частота 50 Гц;
  2. maxрабочий ток: 20А; 32А; 40А;
  3. max. мощность: 4.4 кВт; 6.6 кВт; 8.8 кВт;
  4. диапазон мах. отключаемого напряжения: 260-270 В;
  5. диапазон mіn. отключаемого напряжения: 165-175 В;
  6. время повторного включения: 2-3 минуты;
  7. время срабатывания: 0,І-0,6 с;
  8. габариты: 80x50x66.5 мм.
    ..."

Смущает только одно- верхний порог отключения составляет 270 В.

ВОПРОС. Не многовато-ли? (Пороги срабатывания не регулируются.)

Видел сие в продаже в Киеве - не впечатляет, напоминает дешевую китайскую цяцьку

BV

BV написал :
Наверное, достаточно было поменять только варисторы и предохранитель...
Плату мастера забрали себе? Если да - заберите её у них - поменяете варисторы - будет запасная....

Думаю дествительно достаточно было бы поменять только эти запчасти, но по их словам они не имеют права вмешиваться в конструкцию платы- иначе котел снимается с гарантии. А плата осталась у меня.

nikonn

nikonn написал :
Видел сие в продаже в Киеве - не впечатляет, напоминает дешевую китайскую цяцьку

Знакомый проверял этот прибор ,как он сказал, "на ЛАТРЕ".Все заявленные характеристики (см. выше) подтвердились, только время повторного включения не 2-3 минуты, а 1,5 мин.

И все таки, верхний порог отключения 270 В- это много?

aleks11 написал :
но по их словам они не имеют права вмешиваться в конструкцию платы

Это правда. По сервисным инструкциям производителя модули меняются целиком, как правило.

aleks11 написал :
И все таки, верхний порог отключения 270 В- это много

В вашем случае может быть много, тк наверняка 270 = 270+-5%
И варисторы тоже 275 +- сколько-то процентов.

То есть надо подбирать экземпляр или искать с регулятором.
Почмотрите на форуме были темы - слова для поиска "отгорел нуль" "защита" "превышение напряжения"

BV написал :
В вашем случае может быть много, тк наверняка 270 = 270+-5%

В тех. характеристиках реле верхний порог 265(+-5) В, т.е. максимальный все таки 270В. Но ,наверное, 5В погоды не делают.
Дополнительно поищу по форуму по указанным словам, спасибо.

2aleks11
Посмотрите по типу варисторов, какой у них разброс.
Может и купите заодно...

aleks11 написал :
На плате стоят варисторы на 275 В (честно говоря, для чего они- я не знаю,

Да, забыл сказать - варисторы для защиты платы от перенапряжений

BV написал :
2aleks11
Да, забыл сказать - варисторы для защиты платы от перенапряжений

Если я правильно понимаю, верхний порог отключения реле должен быть меньше нижнего порога работы варистора?
Но ведь возможна ситуация, когда напряжение 1-2 мин. будет, например, 258 В. реле не сработает, а критично ли такое напряжение для платы на котле и другой бытовой техники?

aleks11 написал :
Если я правильно понимаю, верхний порог отключения реле должен быть меньше нижнего порога работы варистора?

Естественно ДА
(Думаю, что напряжение на варисторе указывают среднеквадратичное.)

aleks11 написал :
Но ведь возможна ситуация, когда напряжение 1-2 мин. будет, например, 258 В. реле не сработает, а критично ли такое напряжение для платы на котле и другой бытовой техники?

Смотреть инструкции к технике.
Но техника, если мне не изменяет память, должна работать 220+-10%.
Если буржуйская, то может быть и 230+-10% это макс 253В.
Но!!! Еще раз - смотрите тех данные.....

BV написал :
(Думаю, что напряжение на варисторе указывают среднеквадратичное.)

На самом варисторе указывается Stand-off Voltage, максимальное рабочее напряжение (на переменном токе), а не порог срабатывания. Для того же S14K275, максимальное рабочее напряжение на постоянном токе нормировано на уровне 350 В, а пороговое напряжение (при 1 мА) 430 В +-10%.

2A-Nippel
Не совсем понятно:
275*1,41 = 388 но не 350?
Что такое пороговое? Точка перелома характеристики?

BV написал :
Но техника, если мне не изменяет память, должна работать 220+-10%.
Если буржуйская, то может быть и 230+-10% это макс 253В.

Котел действительно буржуйский и ном. напряжение 230В. Придется покупать регулируемое реле с порогом прибл. 250 В.

2aleks11
Что мешает купить стабилизатор, или лучше UPS ?
Надёжность будет много выше, аварии котла - много реже....

2BV
Если ставить стабилизатор на всю квартиру, то его стоимость (9кВт) = 2200 грн., а стоимость реле на всю квартиру- 220 грн. В принципе только это мешает. Я конечно понимаю , что необходимо защитить всю технику, но пока в квартире идет кап ремонт и лишних средств пока нет.

Зачем всю? UPS только на котёл! Вы ведь не хотите разморозить систему отопления при аварии?
Стабилизатор на ТВ, холодильник и критичную технику....
Свет - не надо...

Надо схему рисовать, и думать, что нужно, а на что - жаба давит...

UPS UPSу рознь, и стабилизаторы все разные.... деньги разные...

В этом деле (рисовать схемы и т.п.) я не силен, буду приглашать электрика.

2aleks11
Да вы для себя нарисуйте общую, понятную вам схему...
-Расположение
-Потребляемые мощности

  • и тд

2Юрка, 2AlexEE поддерживаю. Товарищу 2Victor_S нужен ЗАС. Пусть пишет письмо на и запросит комплектацию и с газоразрядником и с выставлением напряжений!
От себя могу добавить, что когда смотришь на пайку в ЗАС, то понимаешь, что такое качество, в сравнение приходит лишь изделия made in Germany.

BV написал :
[b]Не совсем понятно: 275*1,41 = 388 но не 350?

Да, нужно брать прямо заявленные данные из даташита, простые вычисления амплитудного значения для переменного и постоянного токов оказываются неравнозначны, видимо на постоянном токе из-за каких-то особенностей порог снижается.

BV написал :
[b]Что такое пороговое? Точка перелома характеристики?

Обычно для таких защитных элементов как варисторы или TVS порог определяют по уровню тока. В состоянии отсечки он будет микроамерным (для высоковольтных даже ниже), а фиксируют порог по достижению некоторого уровня обычно 1 мА (для низковольтных TVS 10 мА).

aleks11 написал :
Основная причина установки- сгорела плата на котле автономного отопления и не хочется каждый раз оплачивать ремонт в размере 25% стоимости котла. На плате стоят варисторы на 275 В (честно говоря, для чего они- я не знаю, но плату меняли именно из-за них- сгорели.) Это реле планируется установить для защиты всей квартиры.

Первым делом стоило бы определиться, что явилось причиной перегорания варисторов. Постоянное повышенное напряжение в сети или импульс перенапряжения. И только после этого строить защиту.
Для этого неплохо бы знать некоторые моменты:

  • котел подключен по двух- или трех проводной схеме;
  • установлены ли автоматы и УЗО до котла(сработал ли кто-нибудь из них);
  • каким образом и сколько установлено варисторов на плате защиты котла. Помимо Up варисторов неплохо бы знать их конструктивное исполнение(т.е. какую энергию они в состоянии рассеять без выхода из строя).
    Если мы рассматриваем показатель варистора Up=275В, то при данном напряжении(среднем для переменки) варистор, включенный между фазой и нулем, может находиться сколь угодно долго. При дальнейшем повышении напряжения сопротивление варистора будет падать и мы получим короткое между фазой и нулем, достаточное по току и по длительности для срабатывания автомата или для регистрации утечки УЗО, при включении его между фазой и землей. Таким образом есть вероятность того, что выход из строя варисторов был вызван импульсом перенапряжения небольшой длительности, но достаточный по амплитуде, чтобы автоматы на него не среагировали, а варисторы(в силу своей конструктивной особенности) не смогли рассеять, выйдя из строя. В данном случае защита в виде реле напряжения не помошник, т.к. длительность импульса меньше чем оно в состоянии отработать. Тут нужна защита от импульсных перенапряжений(то, что я в своих схемах предлагал типа HAKEL PI-k32).

BV написал :
Не совсем понятно:
275*1,41 = 388 но не 350?
Что такое пороговое? Точка перелома характеристики?

A-Nippel написал :
Да, нужно брать прямо заявленные данные из даташита, простые вычисления амплитудного значения для переменного и постоянного токов оказываются неравнозначны, видимо на постоянном токе из-за каких-то особенностей порог снижается.

Порог снижается как раз для переменки.
Полезную информацию можно почерпнуть в следующих источниках:
1.Журнал "Радио", номер 6, 1999г.Автор: С. Бирюков, г. Москва

  1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ВАРИСТОРОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
    ( )

SergD написал :
Товарищу 2Victor_S нужен ЗАС. Пусть пишет письмо на и запросит комплектацию и с газоразрядником и с выставлением напряжений!

Т.е. Вы хотите сказать я могу заказать ЗАС с дополнительно мне необходимыми функциями? Было бы очень неплохо поиметь функциональность HAKEL PI-k32 в составе ЗАС, я готов за это платить? Возможно ли это?
Цытата:


Помехоподавляющие фильтры серии PI-k (8-32А) со встроенным УЗИП III класса, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98) представляют собой двухступенчатые однофазные устройства, предназначенные для защиты чувствительного электронного оборудования от высокочастотных помех и импульсных перенапряжений в низковольтных системах распределения электроэнергии переменного/ постоянного тока.

В конструкции фильтров применяются высококачественные ферромагнитные сердечники, обладающие высокой магнитной проницаемостью (m > 80000).

УЗИП выполнено по двухступенчатой схеме на варисторах (L/N) и разряднике (N/PE). Варисторы снабжены внутренними терморасцепителями, которые срабатывают при повреждении (перегреве) варисторов. Индикация состояния расцепителей осуществляется с помощью сигнальных кнопок, расположенных на корпусе устройства. Фильтры PI-k16 DS и PI-k25 DS кроме того имеют дистанционную сигнализацию состояния расцепителей (переключением «сухих» контактов).


Ну и немного не в тему...Просто не надеялся, что топик еще жив...
В связи с необходимостью замены электросчетчика, стал подбирать оный... Заметил, что у всех электронных многотарифных счетчиков верхний предел рабочего напряжения составляет 253В. Кто может просветить, что это значит:
При более высоком напряжении:

  1. счетчик сгорит;
  2. счетчик отключится и не будет считать потребляемую энергию;
  3. счетчик будет считать что угодно , не обеспечивая заявленную точность...?

2Victor_S
От котла по шнуру питания отходят три провода: на ноль, фазу и заземление в розетке. До котла стоят автоматы на 380В 6А- не сработали. На плате стоят 2 варистора, но их тех характеристики я не знаю.
На выходных в качестве временного решения купил "Регулируемое устройство защиты" на 1,5 кВт (для котла достаточно) с временем срабатывания 0,1 сек. Нижний и верхний пороги отключения - регулируемые (120-380В), время задержки включения- 0-999 сек. На спец приборах не проверял, а проверил на розетке, в которой почему-то напряжение в пределах 235-250В держится постоянно.Подключил ч/з устройство настольную лампу. Сработало, включилось через заданное время, но скорость срабатывания на глаз не определишь.
По поводу HAKEL PI-k32 посмотрю и почитаю чуть позже.
Спасибо.

aleks11 написал :
в которой почему-то напряжение в пределах 235-250В держится постоянно.

Жаловаться в электросети....

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

aleks11 написал :
ПРосьба высказаться по поводу защиты от скачков напряжения.
Хочу приобрести себе РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-40А с такими характеристиками:

"Технические данные:

  1. номинальное напряжение АС 220 В, частота 50 Гц;
  2. maxрабочий ток: 20А; 32А; 40А;
  3. max. мощность: 4.4 кВт; 6.6 кВт; 8.8 кВт;
  4. диапазон мах. отключаемого напряжения: 260-270 В;
  5. диапазон mіn. отключаемого напряжения: 165-175 В;
  6. время повторного включения: 2-3 минуты;
  7. время срабатывания: 0,І-0,6 с;
  8. габариты: 80x50x66.5 мм.
    ..."

Смущает только одно- верхний порог отключения составляет 270 В.

ВОПРОС. Не многовато-ли? (Пороги срабатывания не регулируются.)

Основная причина установки- сгорела плата на котле автономного отопления и не хочется каждый раз оплачивать ремонт в размере 25% стоимости котла. На плате стоят варисторы на 275 В (честно говоря, для чего они- я не знаю, но плату меняли именно из-за них- сгорели.) Это реле планируется установить для защиты всей квартиры.

В ЗАС устанавливаем верхний порог ~ 265 вольт, этого как раз достаточно, а вот время срабатывания не смущает? Для трансформаторного БП может и достаточно, а для импульсного или с резисторным делителем сетевого, как на котлах (разбирал для изучения) даже 10 миллисекунд (один полупериод) - впритык, иначе емкости через резистор заряжаются до пробойного за 3-5 полупериодов.

Victor_S написал :

Порог снижается как раз для переменки.

Вы лучше знаете чем Epcos?

Victor_S написал :
Полезную информацию можно почерпнуть в следующих источниках:
1.Журнал "Радио", номер 6, 1999г.Автор: С. Бирюков, г. Москва

  1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ВАРИСТОРОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
    ()

Действительно полезную информацию можно почерпнуть в документации, а не в "мурзилках" и прочих "весёлых картинках".

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

A-Nippel написал :
Вы лучше знаете чем Epcos?

Кстати, EPCOS указывает классификационное напряжение для действующего значения ~ , т.е. если на варисторе маркировка 250, то это соответствует ~ 250 вольт, а некоторые китайские указывают амплитудные значения. У нас есть небольшой стенд для проверки варисторов, там все и выясняется и проверяются заявленные характеристики. Самые точные - именно EPCOS.